千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯监控图像 [打印本页]

作者: jx790226    时间: 2010-11-1 11:32
标题: 电梯监控图像
最近装了两部电梯监控  电梯运行时图像有水波纹  怎么办 
作者: jx790226    时间: 2010-11-1 11:43
急急   求助大哥大姐们
作者: eie1992    时间: 2010-11-1 12:35
先怀疑摄像机与轿厢没绝缘。
作者: m123    时间: 2010-11-1 12:56

用的视频线 还是网线?

 


作者: jx790226    时间: 2010-11-1 13:01
用的是电梯视频专用电缆   后来用了抗干扰器  结果图像更差了
作者: xhy1365525    时间: 2010-11-1 13:51
在哪里取的电源
作者: jx790226    时间: 2010-11-1 13:59
电梯机房用220V接12V
作者: bianlong1988    时间: 2010-11-1 14:20
 坐等高人指点
作者: chenglongf    时间: 2010-11-1 14:54

用光缆和单路光端机来解决


作者: sztcipcamera    时间: 2010-11-1 18:07

路过..

 

-----------------------------------------

深圳天城威视科技有限公司 小唐

TEL:0755-26965161-804

Mobile:13824361870

QQ:752126591

www.tcnetvideo.com


作者: shengzhi    时间: 2010-11-1 18:33

1、检查市电供电是否正常

2、采用光缆单节点传输


作者: tangxianlin    时间: 2010-11-1 21:01
电源问题!电梯电机转动是干扰视频信号
作者: wjhwjh7912    时间: 2010-11-3 11:37
应该是电梯的静电干扰,电梯的接地没做好
作者: qgm168    时间: 2010-11-3 14:59
我也碰到这样的情况,一运行电梯飞碟摄像头画面图像上部分就抖动画面。一停止就好了。
作者: qq642882    时间: 2010-11-3 20:33

水波纹吗    常见!等待最好的解决方式!!!!


作者: 中站    时间: 2010-11-3 21:33
路过
作者: bjzcthli    时间: 2010-11-5 10:57

呵呵 如果客户比较有钱的话 可以考虑换无线的。需要的话联系我!

QQ:1411846623


作者: popo    时间: 2010-11-6 15:48
以下是引用qgm168在2010-11-3 14:59:00的发言:
我也碰到这样的情况,一运行电梯飞碟摄像头画面图像上部分就抖动画面。一停止就好了。

一样啊 我这也是用飞碟的  问题和你一样

 

用的是电梯视频专用电缆 

到机房后用的是光缆和光端机到监控室 

问题在哪呢?

求解


作者: 玉树挡风    时间: 2010-11-6 16:04

    电梯内产生这样干扰的现象太多了。一般原因如下:

 

    1.取轿厢电源变压成DC12V,但这个220V交流电原本就已经有许多杂波产生,变压后干扰带进直流12V中对摄像机起作用;

    2.电动机起、制动产生干扰,对视频线作用;

    3.前端接地未接,或者接地与监控机房不是同一点接地

 

    解决这个现象采用抗干扰器比较容易解决,如果这个现象比较严重,建议采用移频类抗干扰器。曾经有一个项目我采用放大型抗干扰器来解决,但有一部分很严重的未能消除掉,后来研究了很多厂家的抗干扰器原理,采用移频抗干扰器完美解决。

[此贴子已经被作者于2010-11-6 16:06:35编辑过]

作者: laoma1978    时间: 2010-11-6 16:21

原因1:监控线是和随行电缆一直绑到机房再转出来的。

解决:监控线只需捆绑到随行电缆的一半除转出到监控中心,减少一半干扰源,如果干扰不是很强,一般改了就没问题了。(底层电梯除外)

原因2:电源问题,如20楼朋友说的。

解决:能不用轿厢电源就不用,取干净电源。

原因3:轿厢内摄像机和轿厢没有绝缘。

解决:方法很多,根据实际情况和轿厢绝缘就OK。

 

仅供参考