请问博世DS7457I和艾礼富ABT-100如何接线?
1、7457i黑线--NC(3),7457i黄线--电阻--C(4);
2、7457i黄线--NC(3),7457i黑线--电阻--C(4)
看了网上有常闭的有上面两种接法,不知道哪种正确?
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-10-31 12:29
两种接法原理一样
作者: 专业防盗报警 时间: 2010-10-31 13:04
[attach]47996[/attach]
[attach]47997[/attach]
上述图中,DS7457I在接入探测器常闭端时,电阻串入黑线或黄线,原理都是一样的。
作者: Ntspark 时间: 2010-10-31 14:22
谢谢楼上两位大大。了解了。
作者: brandy514 时间: 2010-11-1 11:51
很专业呀!
作者: 苏。智英小孙 时间: 2010-11-15 10:07
两种一样,开关量信号没有正负之分,接进即可!
作者: tyjlhh 时间: 2010-11-21 22:10
NC端与C端接电阻一样的
作者: hanmingsuo 时间: 2012-7-9 18:58
我的就是不一样,电阻只能串黑线,串黄线就不行
作者: mxl2046 时间: 2012-7-10 11:01
那个图太专业了 学习起来
作者: zjh00308 时间: 2012-7-16 22:09
以下是引用hanmingsuo在2012/7/9 18:58:00的发言:
我的就是不一样,电阻只能串黑线,串黄线就不行
8楼的朋友你试过吗?如果属实,倒是给各位朋友提了个醒,这个信息很重要
作者: 以后2019 时间: 2012-7-17 08:58
现在的探测器是常开型的还是常闭型的。
作者: 以后2019 时间: 2012-7-17 09:01
我个人的理解应该是防区模块和探测接线的时候,黑线应该是com端,其余色线是常开常闭。电阻采用串接的方法的话,接在任何一根线上应该是一样的。
作者: chenshuo8 时间: 2012-12-20 09:50
应该是一样的。
作者: fsgm008 时间: 2012-12-22 23:10
是呀,电阻接在一个回路里面,两根线都可以的吧!!