千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
供配电计算
[打印本页]
作者:
yuhuo22h
时间:
2010-10-28 20:17
标题:
供配电计算
这个功率的机房精密空调 12KW (制冷量30kw) ,选的线径是ZRVVR4*35+1*16 怎么来的啊,还有就是这个型号的空开NC100H 4P/63A 是怎么得来的啊,我想知道具体的算法,谢谢大侠指点
作者:
sandhiller
时间:
2010-11-4 23:28
我也想知道,等待
作者:
liqun118
时间:
2010-11-15 14:41
先算电流:功率/1。732*380*功率因数0。8=23A 然后去查表,选电缆和空开,4*10平方就足够了(这个我没去查表,要看选用的什么型号的电缆,但10平方铜缆肯定没问题的)空开选32A的就可以了。你上面说的明显选的大了,不知道是怎么来的。 个人意见,仅供参考!
作者:
cuiyong123
时间:
2010-11-20 21:44
容量选得够大了,40A的空开10平方的够用了
作者:
earlier
时间:
2010-11-20 22:58
学习了
作者:
jmjt2502
时间:
2011-2-9 15:03
怎么算呢,等高手
作者:
ngj
时间:
2011-2-10 14:58
0000000000000000
作者:
邸宝宝
时间:
2011-2-11 11:15
首先看看空调是几匹的,在能算电量,空开,我发现你们都是能人啊
作者:
邸宝宝
时间:
2011-2-11 11:21
1KW=4A 单相220
1KW=2A 三相 380
偶算的是5*10的电缆,空开是4P/60A
作者:
邸宝宝
时间:
2011-2-11 11:25
想要红外报警,监控联动的具体方案