千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助][讨论]怎样安装监控摄像头12v电源线 [打印本页]

作者: xiaoling960    时间: 2010-10-28 13:30
标题: [求助][讨论]怎样安装监控摄像头12v电源线
<div class="content">安装监控摄像头12v电源线,如果安装在摄像头附近,开关比较麻烦,如果跟视频线一起走安装在总控室,需要过长而且又怕影响视频质量,怎样安装才正确呢?谢谢各位</div>
作者: luckyfruit    时间: 2010-10-28 13:34
什么都不会 就敢干工程,唉弱电啊算是完蛋了
作者: strangerlooloo    时间: 2010-10-28 16:20
<p>您还开关呢.....</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 监控装了有关的时候么?</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 您跟您的客户是怎么忽悠的?</p>
作者: shawin    时间: 2010-10-28 23:38
<p>在机房做个空开,机房拉220V到摄像机附近,用变压器12V供电。</p>
作者: shangkun88    时间: 2010-10-29 10:06
集中供电就在机房加个直流电源不就行了嘛,在机房里把220V转12V传到摄像机
作者: majingahui    时间: 2010-10-29 15:43
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">什么都不会 就敢干工程,唉弱电啊算是完蛋了 </div></td></tr></tbody></table><br/>
作者: 匿名    时间: 2010-10-29 20:31
我们的是机房集中供电
作者: rdkm    时间: 2010-10-30 15:49
如果需要控制,安装一个远程网络控制智能电源就可以了。
作者: xmalook    时间: 2010-10-31 20:15
<div class="quote"><b>以下是引用<i>strangerlooloo</i>在2010-10-28 16:20:00的发言:</b><br/>
<p>您还开关呢.....</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 监控装了有关的时候么?</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 您跟您的客户是怎么忽悠的?</p></div>
<p>支持下。</p>
作者: tongmo    时间: 2010-11-1 08:03
呵呵!
作者: murrayarvin    时间: 2010-11-2 11:27
<p>学习了!</p>
作者: z654654    时间: 2010-11-2 16:52
根据现场环境而定 大多数都是在机房供一根220V的电源线,然后在到各个点用变压器12V供电
作者: qing19870106csa    时间: 2010-11-3 11:51
学习了
作者: qgm168    时间: 2010-11-3 15:17
<p>采用中心机房供电220伏再到终端用适配器转12伏就可以了。</p>
作者: gxmf2008    时间: 2010-11-4 15:37
同意楼上的
作者: cuichuanzhang    时间: 2010-11-4 16:22
学习中,实践是检验真理的唯一标准!
作者: s101273    时间: 2010-11-5 16:25
一般都是就近取电,是在不行,那就只能接到UPS机房了。
作者: longklwy    时间: 2010-11-6 10:55
<p>真是有点晕</p>
作者: 打破砂锅问到底    时间: 2010-11-6 11:28
就近供电原则,否则远距离供电,监控24小时在运行,你要开关做什么。
[此贴子已经被作者于2010-11-6 11:28:47编辑过]


作者: 飞飞龙    时间: 2010-11-6 14:58
采用集中供电比较多,视频线和电源线一起铺设220V电压几乎没什么干扰,对视频图像够不上影响。距离近摄像机数量少也可考虑用开关电源集中供电
作者: 箱子石    时间: 2010-11-6 15:03
<p><font size="2">就地取个电得了</font></p>
作者: 青岛金宏王工程    时间: 2010-11-6 21:43
<p>关键问题:监控需要开关电源,这个首次听说。</p>
<p>一般作法:1、小工程就近取电,因为你买的摄像头一般都是自带一个变压器的。</p>
<p>     2、中等工程,如果是楼宇工程而且是装修前的,那么建议你给监控单独一路电,有机房UPS的建议引一路UPS电来,没有的建议统一供一路220市电。</p>
<p>     3、大工程,俺也没做过,但不是很建议在大工程中统一供12伏电给摄像头,因为那样线上损耗可能会很高。(功率=电压*电流,同样的功率电压从220降至12V那电流就要高很多,而且大工程中摄像头多线又远,那线上损耗就要考虑了。)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不知说的对否敬请指正。</p>
作者: kushuishou    时间: 2010-11-8 10:07
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xmalook</i>在2010-10-31 20:15:00的发言:</b><br/>
<p>支持下。</p></div>
<p></p>
作者: liuxiaojie96    时间: 2010-11-8 14:27
嘿嘿,,满分了,,楼主啊,这么简单的问题还要问,是不是第一次做啊
作者: zhengyunuo    时间: 2010-11-8 14:30
<p>各位耐心解释就好了,新手都是这样过来的,就当作在持教好了</p>
作者: zxyrm    时间: 2010-11-9 10:30
100米内用RVV2X1.0的线集中供12V,超过供220V,不过要分开走线。
作者: migger    时间: 2010-11-10 11:21
摄像头处接个12V的变压器。
作者: zhangf    时间: 2010-11-10 16:40
楼主太牛了,这个还要请教,屁服屁服
作者: jldong1221    时间: 2010-11-10 23:21
应该看现场情况了,优先方案是,机房220到摄像机再变l2
作者: sunplaycs    时间: 2010-11-15 22:49
&nbsp;集中供电吧!
作者: supchen    时间: 2010-11-16 14:00
弱电系统太多了哦,真是不太好弄的
作者: princexhs    时间: 2010-11-16 23:17
每个摄像头都配一个12V变压器的
作者: 飞飞驴    时间: 2010-11-17 09:03
同样支持下
作者: njmcdigital    时间: 2010-11-17 18:19
菜鸟就是这长成长起来的
作者: zlwode    时间: 2010-11-17 18:38
<p>xuexi</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: quailegg    时间: 2010-11-17 22:00
<p>机房转12V好还是探头旁边转好</p>
<p>&nbsp;</p>