标题: [分享][建议]报警误报经验之谈,要求加精。 [打印本页]
作者: linjianma0917 时间: 2010-10-28 11:54
标题: [分享][建议]报警误报经验之谈,要求加精。
目前市场上的一些报警器材,比如对射,共振电缆,电子栅栏,都可能出现误报的情况,但是如果设备都正常的情况下,总是出现误报,那就要检查你的电源功率是否能满足所有设备了。本人曾经遇到这样的问题,电子栅栏、共振电缆一共22个防区,经常出现误报,简直无法使用,但是测电压都是14V,17V,采用集中供电,检查了好久,排除设备、线路问题后,最后发现电源功率太小,用的是12V/5A的电源2个,一个给10个防区供电。最后换了一个24V/8.3A的电源所有问题都解决,没有误报的情况了,而且很稳定,顺顺利利的就验收了这个项目。所以我把这个经验发出来,供大家学习,参考。要求版主加精,给点积分,谢谢了。
作者: jxaa025307 时间: 2010-10-28 13:04
经验呀,收入脑中、
作者: lansejingling00 时间: 2010-10-28 13:08
你换的电源是DC24V还是AC24v啊
作者: zf521gezi 时间: 2010-10-28 13:27
经验之谈收下
作者: blue2010 时间: 2010-10-28 13:57
经验啊,谢了
作者: dong1128 时间: 2010-10-28 15:59
作者: sujiali 时间: 2010-10-28 16:06
好贴要顶
作者: linjianma0917 时间: 2010-10-29 11:39
直流24V
作者: cxli 时间: 2010-10-29 12:39
嗯好贴值得学习谢过楼主
作者: szkswgh 时间: 2011-12-31 06:54
经验之谈收下
作者: 流星蝴蝶剑 时间: 2012-1-5 22:01
珍贵的经验之谈!谢谢!
作者: 特高兴 时间: 2012-1-6 06:47
这是没有经验者的经验!
不管任何安防系统,对于电源的选择都必须事先经过周密的设计,尤其是负载能力(电流和前端实际工作电压)更应该有足够的冗余,而不是毫无根据地随便拿来一个就是用,否则就会出现楼主“传授“的经验!
作者: xue5210 时间: 2012-1-6 08:48
以下是引用特高兴在2012/1/6 6:47:00的发言:
这是没有经验者的经验!
不管任何安防系统,对于电源的选择都必须事先经过周密的设计,尤其是负载能力(电流和前端实际工作电压)更应该有足够的冗余,而不是毫无根据地随便拿来一个就是用,否则就会出现楼主“传授“的经验!
很对,供电非常重要!这是所有电子产品的大忌
作者: 想在天空飞翔 时间: 2012-1-6 09:30
呵呵,我就觉得我们论坛高手贼多
作者: zxj13656828716 时间: 2012-1-9 09:34
不错
作者: 28469150 时间: 2012-1-10 13:13
AC DC应该都可以
作者: 银翼赤鸟 时间: 2012-1-10 13:30
AC?dc? 楼主清楚哈 你的是对射还是被动设备?
电源这块很重要 功率问题 我们以前做常常碰见
另外 高人指点哈疑问 : v120主机 总线式 总线长度说的1200米 指的是最长的那段距离? 布线分叉很多 对系统有怎样的影响? 另外我们曾经用到屏蔽线缆做总线 问题也不断 可有高手对这块比较经验老到 工程施工现场这里需要注意什么 或有啥好的总结传授 本人也在行业有4-5年 虽然能解决问题 但是好多疑问还是不知道是怎么的道理 求解!