千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求救:消防系统的模块规定要集中安装在弱电房吗? [打印本页]

作者: seager1977    时间: 2010-10-27 21:08
标题: 求救:消防系统的模块规定要集中安装在弱电房吗?

我看到正压送风口里面塞着一个模块,是连接送风阀的。这样安装符合规范吗?


作者: goodstudent    时间: 2010-10-29 16:21

安装在风口里肯定不妥,应该可以就近安装在风口附近的地方,做好防尘防潮,一般需要安装专用的模块盒的,但肯定没有集中安装在弱电房这一说的。


作者: hancheng2010    时间: 2011-1-27 14:11
模块安装在正压送风口里面,送风口上面安装手动开关的地方,检测和验收肯定没有问题,我以前这么做过,检测和验收都过了