我也想知道~
楼上说得对,阻抗和阻值有区别的,地址设对了了吗,还有马儿的问题
是不是用的485转232的东东?是并联接在上面的吗?如果是换一个好的试试,曾经遇到过5个球机控制线并联到485转232的通讯转换器上,结果只有地址码排列在1和2的球机反应最快,后面的反应相当的慢。你的问题是不是也是这个样子啊?
兄弟,劝你不要想了,这个问题我也遇到过,用工程宝能转,但是用主机死活都不正常。
我上次遇到的问题,最后是加了一个控制键盘,必须要用你球机里解码板同一厂家的键盘好一些。
后来厂家解释是有鬼在作怪。我还去弘法寺拜神了的。
说白了就是产品不是很协调。。。。。。
呵呵
我遇到一次是因为控制线的问题。
要注意接触点,如果接触点氧化也会出现那情况。
根据楼主的贴子中的问题,建议你看看以下千家的老贴子,参考参考
.详细请见 千家贴子 . 报价之星 ( www.98soft.com ) 编辑 |
- 千家论坛 -- 最大的系统集成社区 ( http://www.1000bbs.com/index.asp ) -- 监控系统( CCTV ) ( http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51 ) ---- 求救:球机控制不了! ( http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=333840 ) |
-- 作者:whxxt -- 发布时间:2009-2-27 9:00:00 -- 求救:球机控制不了! 本项目属于改造项目,新增加了一个匀速球(控制线直接从前端新布线到DVR,距离约200m),与原有系统匀速球不是同一品牌,更换一台PC式硬盘录像机。 故障描述:两条控制线一起接入到码转换器,球机无法控制。 如果分别断开其中一条,则能控制另外一个球机。 但并在一起球机就无法控制! 请问有什么办法解决此问题? |
-- 作者:xyj00100 -- 发布时间:2009-2-27 9:09:00 -- 是不是你的地址码设重复了 |
-- 作者:sunknight0 -- 发布时间:2009-2-27 9:19:00 -- 这个问题我也遇到过 首先你的485协议更换下试试 有的厂家编写切换视频协议有时前字段和某些通信协议前段字段相同导致硬盘录像机发出命令致使解码器无法识别, 码转换器是有源还是无源功率是否够 485协议应该是手握手连接而不是并联 你这种连接也有肯能导致这种现象发生。或增加一个485共享器 |
-- 作者:ctian168 -- 发布时间:2009-2-27 11:04:00 -- 学习 |
-- 作者:whxxt -- 发布时间:2009-2-27 11:10:00 -- 以下是引用sunknight0在2009-2-27 9:19:00的发言: 这个问题我也遇到过 首先你的485协议更换下试试 有的厂家编写切换视频协议有时前字段和某些通信协议前段字段相同导致硬盘录像机发出命令致使解码器无法识别, 码转换器是有源还是无源功率是否够 485协议应该是手握手连接而不是并联 你这种连接也有肯能导致这种现象发生。或增加一个485共享器 485共享器不是一个系统同时要用到矩阵和DVR控制球机才需要配置的吗? 码转是无源的,如果判断功率是否够? |
-- 作者:豹 -- 发布时间:2009-2-27 11:10:00 -- 学习 |
-- 作者:千里之外 -- 发布时间:2009-2-27 11:23:00 -- 描述不详细啊. 其实星形连接也可以. 200M,232-485要用有源的吧.不知道另一个球机距离.总之有很多可能. |
-- 作者:银翼赤鸟 -- 发布时间:2009-2-27 11:44:00 -- 学习 |
-- 作者:dbkdz -- 发布时间:2009-2-27 12:15:00 -- 用一台1进4出的单独输出口RS485设备能解决这个问题。 这里有一台:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-535194ec98771c9c2de9f84c03e82792.htm |
-- 作者:haiwangxing -- 发布时间:2009-2-27 14:28:00 -- 在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行. 但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用. 施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决. |
-- 作者:zzwkf -- 发布时间:2009-2-28 15:41:00 -- 学习了 |
-- 作者:ucxapl -- 发布时间:2009-2-28 23:27:00 -- 学习中。。。 |
-- 作者:YAOM -- 发布时间:2009-3-1 13:55:00 -- 学习学习 |
-- 作者:土家鸡 -- 发布时间:2009-3-1 19:01:00 -- 怪了,没遇到过。 |
-- 作者:狂风vida -- 发布时间:2009-3-1 20:11:00 -- 努力学习中,我不说话 |
-- 作者:whxxt -- 发布时间:2009-3-2 16:38:00 -- 以下是引用haiwangxing在2009-2-27 14:28:00的发言: 在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行. 但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用. 施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决. 拜托你看清楚问题! |
...... 略 |
根据楼主的贴子中的问题,建议你看看以下千家的老贴子,参考参考
.详细请见 千家贴子 . 报价之星 ( www.98soft.com ) 编辑 |
- 千家论坛 -- 最大的系统集成社区 ( http://www.1000bbs.com/index.asp ) -- 监控系统( CCTV ) ( http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51 ) ---- [求助]光端机无法控制球机问题 ( http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=370269 ) |
-- 作者:石磊 -- 发布时间:2009-10-20 19:12:00 -- [求助]光端机无法控制球机问题 出现问题的球机都是老球机。 光端机下发485信号,指示灯也闪了,云台转不了。用笔记本收光端机下发的数据,均收到,没发现乱码,485的电压跳变也是正常。 用CCTV TESTPRO测试仪器,球机可控。说明球机的云台功能是好的。球带回用键盘控制也是正常的。 这样就是说明,球机没有问题,光端机也没有问题,那问题出在哪里那,连接线缆也没问题的,莫非就是传说中的兼容性? 请问会有什么问题出现? 光端机换过几个,现在用的是最新发货的,出厂都经过检测。协议,地址,波特率都没有问题。 请教大家有什么好的测试方法来测试吗? [此贴子已经被作者于2010-3-3 23:59:59编辑过] |
-- 作者:bjxtsg -- 发布时间:2009-10-20 20:02:00 -- 我也遇到过这样的问题,我感觉是光缆质量差一些的原因,或者有对光缆干扰信号造成的。 |
-- 作者:chenzx1012 -- 发布时间:2009-10-20 21:39:00 -- 你的问题对现场描述少!老球机不转与光端机没关系(新球机应该可以),影响它的应该是码转(地址码分配器) |
-- 作者:dbkdz -- 发布时间:2009-10-20 22:15:00 -- 到球机处的光端机485口,拿笔记本去收一下RS485的数据,对照一下协议。 |
-- 作者:longlongaqo -- 发布时间:2009-10-21 9:22:00 -- 学习赚分 |
-- 作者:longlongaqo -- 发布时间:2009-10-21 9:23:00 -- 学习赚分 |
-- 作者:qianqf -- 发布时间:2009-10-21 11:14:00 -- 以下是引用dbkdz在2009-10-20 22:15:00的发言: 到球机处的光端机485口,拿笔记本去收一下RS485的数据,对照一下协议。 正解,这才是解决问题的方法。 |
-- 作者:江湖无相忘 -- 发布时间:2009-10-21 12:19:00 -- 光端机问题不大 很有可能是其他光纤链路的问题 检查一下你的法兰 熔接点 以前我们遇到过跳线旋不好数据控制不了的问题 |
-- 作者:asamwang -- 发布时间:2009-10-21 14:55:00 -- 举例1:25对的电话通讯线。第一对线是:白蓝;第二对线是:白橙;第三对线是:白绿;第四对线是:白棕;第五对线是:白灰;第六对线是:红蓝....第二十五对线是:紫灰。 找到规律了吧。 举例2:100对的应该是分4组,每组25对,还有两对备用线,利用主色和辅色分别组合就是线序了(记住应该先分大对,即四组,看色带顺序按蓝、橙、绿、棕分。再每组里面按色带顺序白,红,黑,黄、紫五小组分。后面再按蓝、橙、绿、棕、灰顺序打就好了。 其中一组的25对线是:第一对线是:白蓝;第二对线是:白橙;第三对线是:白绿;第四对线是:白棕;第五对线是:白灰;第六对线是:红蓝....第二十五对线是:紫灰。 (其实,就是上面讲的25对方法了。) |
-- 作者:石磊 -- 发布时间:2009-10-21 23:48:00 -- 以下是引用dbkdz在2009-10-20 22:15:00的发言: 到球机处的光端机485口,拿笔记本去收一下RS485的数据,对照一下协议。 应该用什么软件去接收,我也打算这样做来证明光端机没有问题。 还有,对照一下协议,我网上没搜到,发下来的数据应该是什么。 |
-- 作者:石磊 -- 发布时间:2009-10-21 23:49:00 -- 以下是引用chenzx1012在2009-10-20 21:39:00的发言: 你的问题对现场描述少!老球机不转与光端机没关系(新球机应该可以),影响它的应该是码转(地址码分配器) 所以我想用电脑来发数据控制球机,不同过矩阵的键盘,不知道用什么软件好? |
-- 作者:石磊 -- 发布时间:2009-10-21 23:49:00 -- 以下是引用bjxtsg在2009-10-20 20:02:00的发言: 我也遇到过这样的问题,我感觉是光缆质量差一些的原因,或者有对光缆干扰信号造成的。 光缆的衰减正常,他们电信也没工具测试其他的参数。 |
-- 作者:桃园一片 -- 发布时间:2009-10-22 9:16:00 -- 导致不控制的问题有许多。大致应该分为3各方面: 1、线路问题。也就是说输入光端机的是485信号,而光端机输出的信号是不是误码率很高。对于这类问题可以用我公司生产的485线路测试仪测一下485线路是否有问题,检查过程中要注意485信号的极性; 2、协议、解码问题。你的码转换以及协议是否正确,可以将球机带回主控室不经过光端机直接控制来检验; 3、设备问题。光端机反向数据通道是否良好。重点关注光端机是否带有反向控制,因为外观通常是一样的。也可以直接收发端直接带回控制室,用一段光跳线直接测试。 另外还是抽空做点广告:我公司的485线路测试仪可以测试485通道的传输良好性(包括:电缆传输、光传输、双绞线、共缆、无线、网络服务器传输等等)。由于设计思路简单,价格也不贵,特别适合现场工程人员。 |
...... 略 |