千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]多个画面陆续出现宽横纹!!! [打印本页]

作者: huaruidz    时间: 2010-10-26 21:00
标题: [求助]多个画面陆续出现宽横纹!!!

    一个监控系统,09年底安装完成投入使用,一共32个点,分成A(11个点)B(6个点)、C(8个点)、D(7个点)四个区,每个区独立,采用12V开关电源集中供电。一直到今年10月初都很稳定。前天出现如下问题:

    A区11个摄像头中有2个画面出现严重宽横纹,上下滚动。维修时把故障点摄像头电源拔掉,用12V电平供电时,画面横纹消失,一切恢复正常,故判断故障为电源问题,但不知为什么其他9个却没有问题,初步初步准备更换电源。

 

    手头没有电源,于是准备第二天再来更换,等第二天早上,A区又增加了2个故障点,现象也是上下滚动的宽横纹,于是更加断定是开关电源的问题。为以防万一,带了2台12V16A的电源,结果更换电源后故障依旧。换上12V电平故障就消失(在摄像头处更换,没有在开关电源处更换)!

 

    这下我蒙了,会不会是这个牌子的开关电源不过关?交流电网噪声太严重,开关电源净化不干净?从开关电源出来后的12V电受旁边220V交流的干扰?

 

    用户非说我给他用的是劣质产品,愁!

     

    那位朋友遇到过这种现象,帮我!

 


作者: 游游看看    时间: 2010-10-26 21:27

把摄像头那面的BNC头加一个75欧的电阻试试


作者: huaruidz    时间: 2010-10-26 21:47
请教如何加,能否详细些!
作者: c990    时间: 2010-10-26 22:15
试一下在开关电源处更换为电瓶 是否有此现象呢。
作者: 一剑飞    时间: 2010-10-26 22:44

应该是接地问题

 


作者: yufeng1274    时间: 2010-10-26 22:58
电源的问题咯!
作者: sujiali    时间: 2010-10-27 11:20

肯定是电源方面的问题了,逐一排除


作者: jiaotou1978    时间: 2010-10-27 11:56

学习了


作者: bianlong1988    时间: 2010-10-27 14:27
 学习中 谢谢

作者: wqf1558    时间: 2010-10-27 14:52

你可以再把开关电源放摄像机端试试,如果恢复正常,那就是线路上有干扰.


作者: dokoy    时间: 2010-10-27 19:11
     一般出现黑色宽横条纹,基本可以断定是电源的问题,不是电源质量不行,因为你是12V集中供电,你看看你的开关电源是12V多少安,如果采用的是12V10A的电源,有可能功率不够,导致摄像机出现横条纹,换个大点功率的电源应该不会有问题了,再一个直流集中供电还要考虑压降的问题,建议最远端摄像机超过100米最好不要采取直接的12v集中供电,可以考虑就近集中供电。
作者: openbbs    时间: 2010-10-27 20:06

我见到的黑条纹都在晚上出现  红外灯开启的时候,前端换个电源就好了。

集中供电的话 电源线距离不一  供到各前端的电压也会不一样 


作者: yedayongls    时间: 2010-10-27 20:51

电源干扰


作者: 小乔流水    时间: 2010-10-27 20:56

我以前在一个锅炉厂装过探头。。装好后有很大的磁场。。。   横条也很多。。。   我就把视频头不靠到有铁的地方。。。好了。。。过了二天。。又出现横条。。最后我是用一个小变压器装上去,就好了。。。你也试一试,行不行的通。。。

 

以前是用10A变压器接的。。后来就每个探头那里接个小变压器。。。。前提要有地方插电哦,呵呵。。。


作者: 影曳夜    时间: 2010-10-27 21:04
这个是电源故障,开关电源不如单个电源稳定。
作者: 深睡    时间: 2010-10-27 21:13
学习
作者: anylook小王    时间: 2010-10-27 21:32
普遍的摄像机CCD版电流是120毫安.(双层CCD基本是140-180毫安的)LZ说A区装11个摄像头就是120*11=1320毫安.一个12V16A是足的!如果是双层版的话决定是不足的!晚上的红外灯一打开更加是不足的!所以呢!你要了解一下你的产品是多少毫安的电流!然后在去控制你的电源.或许也是电源的问题.线长了比较差的电源会供电不足.也有可能是干扰问题.摄像机跟电源放得太紧也是会的!这个问题有很多种原因造成的!所以你每个原因都去检查一下比较好!如果需要我这边服务帮你解决这个问题的话!可以联系我:王宇鹏 电话:15218709025 QQ:1350519994 我是深圳英尼络科有限公司.公司电话:0755-29233366
作者: sqyj3719    时间: 2010-10-27 21:47

电源问题,建议你220到摄像机,再用12V。

我估计你的电源是树型布线。

 

 


作者: 昕岩    时间: 2010-10-27 23:15
估计是电源供电不足
作者: x67083694    时间: 2010-10-28 09:17
高手多啊