这里还要问几个问题!
问题一:12VDC的负极对地电压是多少?
问题二:继电器输出是不是都是常开的(输出是C和NO)?
问题三:震动报警器埋在墙里面装的话不会有事吧,应该可以装在墙里面吧。
问题四:博世DSR32C报警输出继电器模块的两端,再加上个继电器用作报警联动门灯,电路图怎么画?(我是把输出模块两端接到剪断的12VDC负极线上的两头,这样12VDC会不会把DSR32C模块烧坏? 擦上出不了图片,怎么上传啊)
问题五:我的DSR32C报警前16路输出每一路都并接2根线(一路是给AB矩阵报警联动箱AB70-96,用于报警联动监控画面;另一路是连接问题四的联动门灯线路)
1、门灯如果是12V小功率的,可以直接用DSR32C继电器控制,如下图:
[attach]47883[/attach]
[attach]47884[/attach]
2、报警联动矩阵:DSR32C继电器输出直接接入矩阵AB70-96
问题一:12VDC的负极对地电压是多少?
回答: 直流电 不存在对地电压 如果对地有电压是你没有接地(那个是开关电源的感生电压) 如果双电源供电(比如用7912等稳压模块的) 12VDC的负极 对地(是电路板的地)是负12VDC 如果不是双电源供电12VDC的负极一般是接地的
问题二:继电器输出是不是都是常开的(输出是C和NO)?
回答: 继电器输出常开和常闭都有的
问题三:震动报警器埋在墙里面装的话不会有事吧,应该可以装在墙里面吧。
回答: 震动报警器埋在墙里面装的话7级地震会报警的
问题四:博世DSR32C报警输出继电器模块的两端,再加上个继电器用作报警联动门灯,电路图怎么画?(我是把输出模
块两端接到剪断的12VDC负极线上的两头,这样12VDC会不会把DSR32C模块烧坏? 擦上出不了图片,怎么上传啊)
回答:把加上的继电器的线圈接到博世DSR32C报警输出继电器线圈的两端(并联.相同功率.电压的继电器)
向4楼学习了,没想到报警系统还是很深的
回答的相当不错了
没有补充的
在提几个问题吧
供参考