千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 这个论坛不错,多次提问都得到了大家帮助!我这里还有几个问题,希望大家帮忙 [打印本页]

作者: sfs01    时间: 2010-10-24 18:58
标题: 这个论坛不错,多次提问都得到了大家帮助!我这里还有几个问题,希望大家帮忙

这里还要问几个问题!

 

问题一:12VDC的负极对地电压是多少?

问题二:继电器输出是不是都是常开的(输出是C和NO)?

问题三:震动报警器埋在墙里面装的话不会有事吧,应该可以装在墙里面吧。

问题四:博世DSR32C报警输出继电器模块的两端,再加上个继电器用作报警联动门灯,电路图怎么画?(我是把输出模块两端接到剪断的12VDC负极线上的两头,这样12VDC会不会把DSR32C模块烧坏?  擦上出不了图片,怎么上传啊)

问题五:我的DSR32C报警前16路输出每一路都并接2根线(一路是给AB矩阵报警联动箱AB70-96,用于报警联动监控画面;另一路是连接问题四的联动门灯线路)

[此贴子已经被作者于2010-10-24 19:07:52编辑过]

作者: 专业防盗报警    时间: 2010-10-24 21:46

1、门灯如果是12V小功率的,可以直接用DSR32C继电器控制,如下图:

[attach]47883[/attach]
[attach]47884[/attach]

2、报警联动矩阵:DSR32C继电器输出直接接入矩阵AB70-96 


作者: 小乔流水    时间: 2010-10-25 20:49
学习了。。。。。。。。
作者: zhongxin6868    时间: 2010-10-27 15:14

问题一:12VDC的负极对地电压是多少?

回答:  直流电 不存在对地电压  如果对地有电压是你没有接地(那个是开关电源的感生电压) 如果双电源供电(比如用7912等稳压模块的) 12VDC的负极 对地(是电路板的地)是负12VDC    如果不是双电源供电12VDC的负极一般是接地的

问题二:继电器输出是不是都是常开的(输出是C和NO)?

回答:  继电器输出常开和常闭都有的

问题三:震动报警器埋在墙里面装的话不会有事吧,应该可以装在墙里面吧。

回答:  震动报警器埋在墙里面装的话7级地震会报警的

问题四:博世DSR32C报警输出继电器模块的两端,再加上个继电器用作报警联动门灯,电路图怎么画?(我是把输出模

块两端接到剪断的12VDC负极线上的两头,这样12VDC会不会把DSR32C模块烧坏?  擦上出不了图片,怎么上传啊)

回答:把加上的继电器的线圈接到博世DSR32C报警输出继电器线圈的两端(并联.相同功率.电压的继电器)

[此贴子已经被作者于2011-6-8 14:03:08编辑过]

作者: 刘恩富    时间: 2010-10-27 21:55

作者: wangzhe5566z    时间: 2010-10-28 08:36

向4楼学习了,没想到报警系统还是很深的


作者: 2011bbs    时间: 2011-6-8 09:56
学习了
作者: QQ254031180    时间: 2011-6-8 16:17

回答的相当不错了

没有补充的

在提几个问题吧

供参考






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2