千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教电梯门禁控制器问题
[打印本页]
作者:
donghai3900
时间:
2010-10-4 12:39
标题:
请教电梯门禁控制器问题
<p>各位朋友请指教。</p>
<p> </p>
<p> 我公司最近研发了一套电梯门禁控制系统,但发现一个问题。不知道各位在实际工程和技术上,有没有发现这个问题。</p>
<p> 因为为了电梯安全功能,必须做到这个功能,电梯门禁断电,电梯能恢复原来状态,即各楼层按钮好用。</p>
<p> 所以必须将电梯门禁继电器默认打到NO,COM状态,即继电器一直处于通电工作状态,这时,继电器会发烫。虽然做过十天的老化测试,并没有出现故障,但我总感觉不好。</p>
<p> 而现在市场上通用的电梯门禁控制器,都是采用电磁继电器,要想断电好用,设计思路都必须是这样,请教下各位,电磁继电器长期处于工作状态,寿命是多长。</p>
<p> </p>
<p> 交流QQ:45240002</p>
作者:
donghai3900
时间:
2010-10-6 10:55
没一个人回复我,好伤心
作者:
a445111043
时间:
2010-10-6 11:08
过来学习
作者:
jxyzkj
时间:
2010-10-6 13:52
我记得好像有一种继电器叫磁保持继电器,采用脉冲信号控制,不用一直通电的。应该不会出现线圈发热的情况。我也没用过,不知道其价格怎样。继电器寿命主要还是动作次数多而产生的机械疲劳和由于负载过大产生触点烧蚀的情况,继电器线圈通电发热,是正常现象,正规产品,发热情况不会太严重,不会影响使用的。
作者:
donghai3900
时间:
2010-10-6 15:33
<p>是有种脉冲继电器,但是,复位,也需要给个电信号,才会改变状态。</p>
作者:
jwwsm
时间:
2010-10-7 22:04
我晕,能不发热!!
作者:
gongligongsi
时间:
2010-10-8 10:07
<p>呵呵,那是你们没有设计好,为什么我们的电梯控制器继电器怎么不发烫呢</p>