千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
菜鸟求教:关于DDC控制器的问题~
[打印本页]
作者:
realjay123
时间:
2010-10-1 11:33
标题:
菜鸟求教:关于DDC控制器的问题~
<p><span lang="EN-US" style="COLOR: black">例如霍尼韦尔DDC</span><span style="COLOR: black">控制器<span lang="EN-US">XL50</span></span></p>
<p><span style="COLOR: black">输入输出配置<span lang="EN-US">:8</span>个模拟输入<span lang="EN-US">AI(</span>通用<span lang="EN-US">), 4</span>个模拟输出<span lang="EN-US">AO(</span>通用<span lang="EN-US">),4</span>个数字输入<span lang="EN-US">DI, 6</span>个数字输出<span lang="EN-US">DO</span>。可扩展至最多<span lang="EN-US">40</span>点。</span></p>
<p><span style="COLOR: black"></span> </p>
<p><span style="COLOR: black">这个扩展至最多多少点是如何扩展的?是不是需要外接一些东西啊?大致原理是什么?扩展的点是随便扩展成AI、AO、DI、DO四种类型都行,还是有要求?为什么看有的DDC说明书说DI、DO也是电压电流形式,这个怎么理解呢,为什么不是那种数字量0、1呢?</span></p>
<p><span style="COLOR: black"></span> </p>
[此贴子已经被作者于2010-10-1 11:50:43编辑过]
作者:
宛秋
时间:
2010-10-7 16:32
我也想知道,不知哪位能帮忙详细解答一下。
作者:
quanjun123
时间:
2010-10-9 15:38
学习
作者:
zhl3552
时间:
2011-6-26 22:23
XL50不知道,XL500有专用的扩展坞每个能插4个扩展模块分AI、DI、AO、DO共4种
作者:
电脑支支响
时间:
2011-8-17 14:53
需要另行购买扩展模块~~~~~~~~
作者:
wxfx922
时间:
2011-10-10 14:54
原来是这样啊。。
作者:
yidianjiu
时间:
2011-12-5 18:57
能详细点吗?
作者:
zxxzzz
时间:
2011-12-7 14:47
需另购输入输出模块的。
作者:
songlming
时间:
2012-2-13 17:18
<p>要外加扩展模块,也就是说模块上自带,AI,AO,DI,DO</p>
<p>就看它最多能外接多少模块啦</p>
作者:
shotbob
时间:
2012-2-15 11:45
特定的,扩展类型不一样,扩展出来的端口采集控制类型就不一样
作者:
love4ds
时间:
2012-2-16 14:21
需要外加扩展模块。。。。由外加模块型号决定扩展的AI/DI/AO/DO数量。。。可按需求添加符合需求的模块