千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 地下室桥架,能否穿越防火卷帘? [打印本页]

作者: 二妞妞    时间: 2010-9-27 11:24
标题: 地下室桥架,能否穿越防火卷帘?
地下室桥架,能否穿越防火卷帘?若穿越人防墙时,需加防水套管还是什么?

 


作者: 二妞妞    时间: 2010-9-28 11:26

 


作者: tianyazhuixue    时间: 2010-10-7 10:08
不用加东西把过墙处的防火做好了就行了
作者: benet2008    时间: 2010-11-16 14:53
高手解答啊
作者: starmoon    时间: 2010-11-16 15:52
以下是引用二妞妞在2010-9-27 11:24:00的发言:
地下室桥架,能否穿越防火卷帘?若穿越人防墙时,需加防水套管还是什么?

 

一般地下室桥架路由走向都有预留孔,过孔做好防火填充!

如没有预留孔,就需要自己来开孔,需联系业主及建筑结构工程师协调,承重梁是不能动的!


作者: shxz0821    时间: 2010-11-16 17:33
我们做的弱电最好不要动人家的大梁什么的,我们曾经在梁上开了个40的洞,结果监理要我们签字盖章说要放到资料里保存,还罚了款!!!!!!!!
作者: taoxi2006    时间: 2010-11-17 17:33

不行


作者: 2008ykt    时间: 2010-11-18 15:39

我有但是不太全

 


作者: yinhuixiayan200    时间: 2010-12-24 22:34
可以,从卷帘上面走,
作者: njjason01    时间: 2010-12-28 15:27
还是按照甲方的意思走,免得以后麻烦