千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问各位大虾:5 根UTP双绞线需要几分的线槽或管线?如何计算的? [打印本页]

作者: df    时间: 2002-5-21 09:56
标题: 请问各位大虾:5 根UTP双绞线需要几分的线槽或管线?如何计算的?

作者: wt3733    时间: 2002-5-21 10:26
需用20的管子,估计的,原则是宁大莫小

作者: 曲直    时间: 2002-5-21 12:15


作者: hall    时间: 2002-5-21 16:17

一般的计算方式是:X=Y/Z*70%*40%
X:线缆的根数。
Y:线管(槽)的横截面积
Z:线缆的横截面积
70%:标准中允许使用的线管(槽)空间面积
40%:线缆之间浪费的空间面积
计算的结果大概是这样的:20管:4根;25管:6根;32管:10根。
5根的话最好用25的,施工难度要小些。
作者: 什么都不懂    时间: 2002-5-21 23:28


作者: hall    时间: 2002-5-25 08:28
一般的计算方式为:
(信息点到配线架最长距离+信息点到配线架最短距离)/2*1.1
如果你是施工方,你最好是再要求5%的损耗。
作者: chjm72    时间: 2002-5-27 19:28

请问20,25的单位是指什么呢?

作者: 什么都不懂    时间: 2002-5-27 23:53


作者: QQ50428617    时间: 2012-4-20 17:20
<p>学习了</p>
作者: leac922    时间: 2012-4-25 12:54
<p>如果是一次性的布线,20就可以了,不然推荐25</p>
作者: leac922    时间: 2012-4-25 12:56