在综合布线中,我们往往直观的看到布线的质量,对于一些隐性的问题很容易忽视,而往往又是这些隐性的问题对以后的网络整体性能起到了关键性的影响。对于综合布线来说,之后的维护和管理才是整个工程的大头,而标识正是关键因素之一。
<p> 对于一个发展中的公司,开始可能是按照200点设计的网络架构,机柜、服务器、路由、HUB、等了然于胸,布置起来快捷明了,甚至对于某些改动,网管的脑袋里都会清晰地记着。既然简单明快,就致使绝大多数网管和网络搭建的施工人员不会对于每一个点作标识,对于流向功用等作记录备案,因为对于网络的建设初期,甚至一段时间内是没有多大用处;但是网络在运转一段时间后就发生变化,麻烦就会接踵而来。<br/><br/> 大家都知道欧美的智能布线要比我国早20多年的时间,所以他们的布线系统相对规范,因为他们一直遵循着一个行业标准TIA/EIA 606的标准,在此我不想谈这一标准的内容,只是想说只有有了行业的标准,大家执行起来才有据可查,在此值得庆祝的是,中国也推出了《数据中心布线系统设计与施工技术白皮书》,所有这些都正说明着,我国的网络布线也正走向成熟。</p>
<p> 虽然在开始时,我们也有意识的将走线、排放做到好看大方,易于查找,但是随着用户端的增加,跳线的增多,整个局面发生了变化。试想一下,就图2的状况如果某一端点发生问题,如何查找,如何定位,如果再没有备案,本来20分钟可以做完的事情,网管人员要至少半天的时间。</p>
<p> 让我们先具体的来看一下标识系统在布线中的应用,其实在一段时间,就有网管人员尝试如图3的应用,既用不干胶纸加手写对网络线端作标定,但是时间一长发现其容易脱落,手写的内容也会因人而异,没有一个固定的表达方式,难于理解。</p>
<p> 所以在TIA/EIA 606规范以及《数据中心布线系统设计与施工技术白皮书》出来后,标识应用统一化的需求越来越明确,网络构建的过程也更加地清晰化。整个网络构建分为四个阶段,即设计、施工、验收测试、日常维护与管理,极大地提升布线系统的管理效率,对用户的后期维护提供全方位的支持,有了这样的规范,之前的问题迎刃而解。而对标签应用的材料、打印的内容、方式、表述的格式甚至与适合的环境、测试的条件等都作了详尽的说明<br/><br/> 按照标准,标签材料主要分两大类,一类是线上应用的,其主要是乙烯基或布基,;另一类是平面标签主要是贴在面板等平面上。</p>
<p> 按照标准,对于整个网络我们主要考虑以下几种标定:数据中心内的每一根电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线。</p>
<p> 我们再来看标签的具体表述形式是如何规范的,具体的定义格式:</p>
<p> (1)机柜/机架标识</p>
<p> 例如:数据中心第三层的AJ05地板网络的机柜标为:3AJ05<br/> 标识符的格式为:nnXXYY,nn=楼层号,XX=地板网格列号,YY=地板网格行号</p>
<p> (2)线缆和跳线标识</p>
<p> 连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址。线缆和跳线的管理标识:p1n/p2n;p1n=近端机架或机柜、配线架次序和指定的端口;p2n=远端机架或机柜、配线架次序和指定的端口。</p>
<p> 例如,连接到配线架第一个位置的线缆可以包含下列标签:AJ05-A01/AQ03-B01。并且在柜子AQ03里的相同的线缆将包含下列标签:AQ03-B01/AJ05-A01。</p>
<p> (3)配线架标识</p>
<p> ◆ 配线架的标识,配线架的编号方法应当包括机架和机柜的编号和该配线架在机架和机柜中的位置来标示。</p>
<p> ◆ 配线架端口的标识,比如,在机柜3AJ05中的第二个配线架2的第四个端口可以被命名为3AJ05-B04。</p>
<p> 格式:nnXXYY-A-mmm,nn=楼层号,XX=地板网格列号,YY=地板网格行号,A=配线架号(A-Z,从上至下),mmm=线对/芯纤/端口号。</p>
<p> ◆ 配线架连通性的标识,配线架连通性管理标识:p1 to p2,其中,p1=近端机架或机柜、配线架次序和端口数字;p2=远端机架或机柜、配线架次序和端口数字(如图7所示)</p>
<p> (4)资产和设备标识</p>
<p> 资产和设备标识,通过标签的方式来具体规定设备或资产的位置及负责人等。</p>
<p> 最后,对于大于5000点的网络建议使用必要的电子化的网络文档管理软件,它可以帮助客户更好地控制他们的网络,以便能够进行移动、添加、改变更快、更容易;减少停机时间,增加信息存储,极大地缩短查找和解决问题所需的时间。</p>
<p> 最后,还有一些其他的标识工具可以使用在不同环境下的线缆上面,如号码管,数字套管,PVC标识等。</p>
作者:
rdkm
时间:
2010-9-1 10:35
以上资料真的不错!
发几个图片,来进一步说明一下哈。
[attach]47062[/attach]<br/>[attach]47068[/attach]<br/>[attach]47063[/attach]<br/>[attach]47069[/attach]<br/>[attach]47064[/attach]<br/>[attach]47070[/attach]<br/>[attach]47065[/attach]<br/>[attach]47071[/attach]<br/>[attach]47066[/attach]<br/>[attach]47072[/attach]<br/>
[attach]47067[/attach]<br/>[attach]47073[/attach]<br/>
作者:
fan2800
时间:
2010-9-13 22:17
不错看了。
作者:
雨痕依恋
时间:
2010-9-13 22:34
挺好谢谢分享
作者:
雨痕依恋
时间:
2010-9-13 22:34
挺好谢谢分享
作者:
elite666
时间:
2010-9-14 13:53
不错,以后用得上了!!
作者:
wergood
时间:
2011-10-26 22:08
谢谢分享
作者:
why621581
时间:
2011-10-27 10:29
积分啊
作者:
why621581
时间:
2011-10-27 10:29
悲剧
作者:
nbm671351596
时间:
2011-10-27 22:23
谢谢分享,希望我们工程都越做越规范。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2