千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 冷冻水隔离阀的控制 [打印本页]

作者: joe3939donger    时间: 2010-9-1 09:31
标题: 冷冻水隔离阀的控制
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">在一些设计中,我发现隔离阀(开关量的)有的是一个DO点控制的,而有的是用双DO控制的。<br/>我觉得开关阀用一个DO就可以啊 ,继电器的常开常闭分别接阀的开和关,从而实现阀的开和关两态。<br/>不明白为什么有的要用双DO呢,一个继电器控制开,一个继电器控制关,这不是增加成本,也使操作更复杂吗,</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">求解。</font></p>
作者: exp123s    时间: 2010-9-2 13:19
<p>有的阀门执行器的线圈可能是开和关是分开,所以要2个DO,也有些设计控制器用PLC,PLC习惯用2DO控制开和关</p>
作者: luckyfruit    时间: 2010-9-13 08:59
<p>开关阀是一个DO没错,但是如果做双DO,可以实现开关阀变成调节阀的功能。</p>
<p>单DO只是一个开或者关的信号,而开关阀就是一个信号,一直开到位或者关到位。</p>
<p>如果做双DO,在一个开关阀上,在开的或者中,给一个关的信号,那么阀体会静止不动。达到调节的目的。</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: sys13439    时间: 2011-4-22 11:14
哦,学习了,呵呵
作者: wanglong6594668    时间: 2011-4-22 11:30
<p>学习了!</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 老驴    时间: 2011-4-22 14:30
<p>双DO就是浮点控制,跟模拟量控制一样能做到比较精细的调节,在控制程序中应该有浮点控制模块吧。</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 老驴    时间: 2011-4-22 14:37
再弱弱地问一句,隔离阀是管嘛用的?
作者: 电脑支支响    时间: 2011-4-22 21:09
同意老驴观点