标题: 门禁干扰问题咨询
<p>新装了一套门禁,在重工企业现场,使用的是微耕单门门禁,电源是鸿海的12v 3a 开关电源,读卡器是金属密码读卡器,安装在不锈钢门柱上,中间线路距离大概十几米。当天安装完毕后,一切正常,第二天去的时候发现读卡,密码开门都失效了,将读卡器拆开后,又恢复正常,但是只要把读卡器往不锈钢立柱表面接触,就失效,随后开始排查,更换读卡器,问题依然存在,使用万用表测电压,发现超高,达到了300v。赶紧断电,第二天去维修的时候,现场电压恢复到220,通电后,一切又正常了,现在有点迷糊,不确定到底什么问题,怀疑是输入电压过高的问题导致,请高人给解释一下。一共安装了9个门,其他的电压都正常,只有这个的取电有问题。</p>
作者: gongligongsi    时间: 2010-8-17 20:02
<p>你这种情况基本上是输入电压引起的,你使用的控制器在抗干扰方面没有做的那么好,当外界输入电压不稳定时,本身产生干扰源,就会影响到控制器。</p>
<p>建议的解决方法:加稳压电源,或以后做这种项目时候选择抗干扰性能强的控制器</p>
作者: 懒兵教练    时间: 2010-8-18 08:50
<p>弄个好的稳压电源一般就没有问题了</p>
作者: fy273887847    时间: 2010-8-30 14:59
那个不锈钢门柱是不是被磁化了呢,我也就是这么一猜测~!