千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]关于供电问题,请大家帮忙 [打印本页]
作者: nb74110 时间: 2010-8-16 11:17
标题: [求助]关于供电问题,请大家帮忙
问题描述:
前段设备采用匀速球加一体机,供电为12V2A,共四套
采取前端供电方式,从三相电上取一相和零线,视频和控制采用光缆传输,
1公里左右,若采取集中供电成本高、施工难度加度大,
运行一段时间正常,前几天烧掉一个12V变压器,
经测量输入电压为250-260V,请大家帮忙想个办法把输入电压控制在220V左右。
如果增加设备最好能放到现有400*300的箱子以内。
[此贴子已经被作者于2010-8-16 11:19:27编辑过]
作者: nb74110 时间: 2010-8-16 11:35
期待高人出现
作者: dds111999 时间: 2010-8-16 12:05
市电电压太高,加个稳压器试一试!
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-8-16 12:05
为什么不直接使用照明用电给12V变压器供电呢?
[此贴子已经被作者于2010-8-16 12:06:25编辑过]
作者: nb74110 时间: 2010-8-16 12:15
以下是引用专业总线报警系统在2010-8-16 12:05:00的发言:
为什么不直接使用照明用电给12V变压器供电呢?
[此贴子已经被作者于2010-8-16 12:06:25编辑过]
他们用的照明电也是从这三相电上取的,电压也是250-260V
作者: nb74110 时间: 2010-8-16 12:16
以下是引用dds111999在2010-8-16 12:05:00的发言:
市电电压太高,加个稳压器试一试!
一般稳压器的承受的高压也是250V,也有点悬啊,
作者: 真水无色 时间: 2010-8-16 16:11
弄跟220付的电线,从机房拖到摄像机,不就可以了吗。我以前都是这么搞的。
作者: nb74110 时间: 2010-8-16 22:07
以下是引用真水无色在2010-8-16 16:11:00的发言:
弄跟220付的电线,从机房拖到摄像机,不就可以了吗。我以前都是这么搞的。
一公里,距离有点远
作者: BBQ2010 时间: 2010-8-16 22:12
12V直接供到摄像机不远的话,可以用宽幅开关电源(电脑电源类似的),有耐压90-270 110-300V规格的,你看需要罗。不过你从三厢上面取电,电流纹波可能会很大,还要考虑电源的滤波性能,避免电源带来干扰!
作者: luziping 时间: 2010-8-16 22:19
1.更换质量好点的火牛,市面上很多火牛都是垃圾来的。
2.根据成本来算的话,选择一个电源避雷器吧。
3.加一个稳压器一切都ok了
作者: nb74110 时间: 2010-8-17 07:17
以下是引用luziping在2010-8-16 22:19:00的发言:
1.更换质量好点的火牛,市面上很多火牛都是垃圾来的。
2.根据成本来算的话,选择一个电源避雷器吧。
3.加一个稳压器一切都ok了
请问,火牛是啥?
作者: nb74110 时间: 2010-8-17 07:19
以下是引用BBQ2010在2010-8-16 22:12:00的发言:
12V直接供到摄像机不远的话,可以用宽幅开关电源(电脑电源类似的),有耐压90-270 110-300V规格的,你看需要罗。不过你从三厢上面取电,电流纹波可能会很大,还要考虑电源的滤波性能,避免电源带来干扰!
宽幅开关电源能耐压90-270 110-300V 吗?
不知道体积多大,能不能装在我的那配电箱里,
作者: 蓝色传奇 时间: 2010-8-17 07:25
虚心学习。
作者: 自由中国 时间: 2010-8-17 07:44
中间窜个小设备,把电压降了
作者: dsm1237 时间: 2010-8-17 08:47
到卖工业电器的地方,买个380V变12V的变压器哦。
作者: zhongxin6868 时间: 2010-8-17 08:53
现在五金市场有卖的机床变压器是380V-220V
作者: BBQ2010 时间: 2010-8-17 11:01
以下是引用nb74110在2010-8-17 7:19:00的发言:
宽幅开关电源能耐压90-270 110-300V 吗?不知道体积多大,能不能装在我的那配电箱里,
你自己百度下,各厂家的都差不多大小。你百度看图片把~~~
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |