千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 220V和视频线同走的问题 [打印本页]
作者: hskjsjjk 时间: 2010-8-13 15:28
标题: 220V和视频线同走的问题
220V和视频线同走,在什么情况下,会有干扰呢。大家有没有总结过呢。
作者: dds111999 时间: 2010-8-13 16:04
强弱电同走,你不想做工程了吧,就是什么情况下也不能这样做,这是不负责哦!
作者: hedong458 时间: 2010-8-13 16:18
小工程可以同走,要保证周围没有干扰源。
作者: beifengliang 时间: 2010-8-13 17:09
强电的电流比较大,相应的在电缆周围一圈产生的电磁场也比较强,随着离电缆的距离增加电磁场相应的减弱;弱电信号的传输也就是线缆里面电子的运动,在遇到电磁场的时候电子运动轨迹发生相应改变,宏观体现也就是信号被干扰了!一般在离强电200mm磁场就比较弱了,影响很小了!
作者: godfox 时间: 2010-8-14 09:40
帮顶,留后观察
作者: hskjsjjk 时间: 2010-8-16 13:38
但是我看了很多工程 都是220和视频线走在一起的。没有什么问题呀,现在好郁闷 要是分开成本高。不分开又怕有问题
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-8-16 13:47
以下是引用hskjsjjk在2010-8-16 13:38:00的发言:
但是我看了很多工程 都是220和视频线走在一起的。没有什么问题呀,现在好郁闷 要是分开成本高。不分开又怕有问题
原则上,如果弱电和强电同时布线,那么,肯定是要分开走线的。再者,俗话说,不怕一万,就怕万一,万一以后有问题那就头大了。
作者: 记事本 时间: 2010-8-16 20:05
以下是引用专业总线报警系统在2010-8-16 13:47:00的发言:
原则上,如果弱电和强电同时布线,那么,肯定是要分开走线的。再者,俗话说,不怕一万,就怕万一,万一以后有问题那就头大了。
同意!
作者: lianglening 时间: 2010-8-16 21:04
问题不大@
作者: crh282 时间: 2010-8-18 16:08
同志,问题 不大。
作者: 公司采购员 时间: 2010-8-18 16:23
正常不允许走!
作者: yueyangflash 时间: 2010-9-2 10:00
这种问题就不要乱忽悠人乐!看你工程的重要性了!
作者: zdy87114 时间: 2010-9-2 12:15
学习了。
作者: 绿茶咖啡豆 时间: 2010-9-2 14:01
原则上是要分开走~~但实际操作中还是有很大部分是电源线和视频线一起走的~~分开走工程量要增大很多~~个人感觉用于摄像机的电源线和视频线走一起对图像的影响不是很大,但如果遇到其他电源线的线路或者强电井~~那得绕路了~~否则就等着雪花和条纹吧
作者: liuzhepeng 时间: 2010-9-2 14:43
不过说真的,现在大多数工程都是电源线和视频线一起走的,不过还是学习了,理论上会影响视频信号的!
作者: 蓝天001 时间: 2010-9-2 15:17
学习了
作者: 雨飞泪落 时间: 2010-9-2 15:26
学习了,呵呵,谢谢了
作者: kivan0528 时间: 2010-9-2 17:19
规范上要求是分开一定距离的
但是实际施工中经常由于各种原因
不能按照规范施工
其实甲方、监理、施工全部知道不能一起走
可是当需要解决时谁都没有认真协调好
导致很多问题都是马马虎虎得过且过
我做施工管理多年
碰到这种事情多了
搞得自己有时都忘记规范要求了
哈哈
作者: kivan0528 时间: 2010-9-2 17:24
况且这种问题的产生大多原因是施工环境造成的
而施工环境又不是我们做弱电的能改变的
需要协调的单位多了
甲方和监理又没有很好的负责的协调
搞得我们也是很难做
所以只能你不规范我也不规范
大家一起不规范了
大家有同感吗
作者: lxianyun 时间: 2010-9-2 17:26
最好不要同走
作者: luohui2010 时间: 2010-9-2 18:23
最好不同走!
作者: 独木清秋 时间: 2010-9-2 19:05
这个问题一直是个比较纠结的问题,你也不是第一个问的了。总结,小工程,不重要的可以走一起,大工程,比较重视的,你最好别这样干。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |