配电柜里面ATS跟双回路什么意思,请教?
配电柜里面有哪几种接线方式?
学习中
先谢谢咯
ATS可以实现两路电源的全自动转换,即当主电源停电或发生故障时,备用电源自动投入,也就是常说的自动转换开关!
双回路是,是指给机柜供电采用UPS双回路电源,一般都是并机方式
楼上的兄弟,ATS解释能理解。
但是双回路就一定是UPS双回路电源吗?
为什么一般都是并机方式呢?
希望能解答一下,谢谢!
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。
ATS双电源自动转换开关装置可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。
和UPS基本没关系,UPS只相当于这个回路的一个用电设备,它有自己的控制电路
ats是指双路电源开关自动切换系统
双回路是指机房内用电设备,双回路供电,重要服务器和交换机都带电源冗余的。
明白了!
开玛标识技术(上海)公司为你提供各种环境下所用标识产品和标识解决方案http://www.k-marking.com.cn/钟水珍电话021-50460001-185QQ826907767 |
学习了,长见识了
我公司是一家做了近十年的防雷企业,其他多余的场面话,说多了也没意思的。如果千家网友们有防雷这块的东东需要揣摩或者购买啊,尽管向我这询个价,技术支持什么的,都好说的。亏不了的,算是打个广告吧
王彬 |
ATS,即自动切换装置,如用在机房配电来说,可以把市电1和市电2进行切换,工作是:当市电1失压或者频率不符合时,而市电2正常,侧自动切换到市电2,当市电1恢复正常供电后,可以自动切换回市电1(但也可以设置为不切换,看ATS如何设置)。切换时间2秒钟左右。另外当ATS是市电1与发电机作为输入电源,当市电1失压后,ATS可以通知发电机自启动(需要发电机有此功能),发电机电参数正常后,自动切换到发电机供电。
双回路,所谓的双回路,指的是UPS输出双回路到服务器机柜,IT设备供电,该双回路可以是模块式UPS,或者是2台UPS各自输出电能,组成双回路,通常叫A路和B路。
学习了!
ATS,直译就是自动转换系统,可以同时不间断的切换双回路或三回路电源(不同变电站引来电源和柴发电源)
学习 了 !!顶