千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助] [打印本页]
作者: zhangpiao 时间: 2010-8-12 23:19
标题: [求助]
现在有一工程,在我监控预埋管路下 有高压电缆要预埋
高压电缆离地面1米,中间敷了20公分的混凝土 请问我管路埋在地面下30公分处,
监控信号会有影响吗?
感谢回复 ,小弟急需有经验的高人指点!
[此贴子已经被作者于2010-8-12 23:20:42编辑过]
作者: haiwangxing 时间: 2010-8-12 23:50
应该会有影响,如果可以改光纤,最好改光纤,如果不能改光纤或者移动线路的话,就使用质量好一些的屏蔽双绞线。应该会有帮助。
作者: 无线传输 时间: 2010-8-13 09:33
无线的我有办法,有线的无法
作者: zhongxin6868 时间: 2010-8-13 09:52
你看看高压电缆是多少伏电压 还有他们厂功率有多少?高压电缆是否屏蔽 还是套PVC管 你可以用强场计来测试 强场
作者: zhongxin6868 时间: 2010-8-13 09:56
作者: viki020 时间: 2010-8-13 09:59
楼上几位都很专业哦,学些了
作者: zhongxin6868 时间: 2010-8-13 10:00
高压电缆是4股线用铁皮捆在一起的 他们的高压电缆铁皮屏蔽接地很好的 如果是380伏套塑料管的厂里面用电是大功率的 就 比较麻烦了
作者: 同方小赵 时间: 2010-8-13 10:04
我是北京同方光盘的赵振坡,各位大侠在做工程时有没有用到磁盘阵列呢,有存储的可以让小弟报个价。谢谢。
zhaopo-2007@163.com
QQ:526274706
作者: zhangpiao 时间: 2010-8-17 10:12
里面是强电压,套的波纹管,就用一层水泥保护了一下 我的线管是用镀锌管 不知道帮助大不大
作者: Bobbo 时间: 2010-8-17 11:05
学习学习
作者: dds111999 时间: 2010-8-17 11:07
虽然你用了镀锌管,距离太近还是会有干扰,最好就是离得越远越好!
作者: BBQ2010 时间: 2010-8-17 11:08
以下是引用zhangpiao在2010-8-17 10:12:00的发言:
里面是强电压,套的波纹管,就用一层水泥保护了一下 我的线管是用镀锌管 不知道帮助大不大
我喜欢用铝塑管,中间铝皮接地。