千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助北电小问题,在线等 谢谢啦 [打印本页]

作者: tjtytly    时间: 2010-8-12 10:38
标题: 求助北电小问题,在线等 谢谢啦

1、ld 87

REQ  prt

CUST 0

FEAT cdp

TYPE tsc

TSC 

TSC  00
FLEN 0
RRPA NO
RLI  0

TSC  010
FLEN 0
RRPA NO
RLI  47

   这几个红色的字我查了手册叫 中继线导向码使用的路由表  我想问下怎么查看 这0 ~47等 对应的内容怎么看呢?

希望大侠不要吝啬 告诉我下 谢谢了emailto :   louts_tom@126.com 或这里留言哈

2、还有个问题

ld 96DCH000
.stat dchDCH 011 : OPER       EST   ACTV  AUTO         DES : pri1
DCH 061 : OPER       EST   ACTV  AUTO         DES : pri_585
DCH 067 : OPER       EST   ACTV  AUTO         DES : VOIPTEST
DCH 098 : OPER       EST   ACTV  AUTO
DCH 099 : OPER       EST   ACTV  AUTO
DCH 100 : OPER       EST   ACTV  AUTO         DES : PRI_585

   中间两行 DES 没有内容 我怎么给添加上去呢  ? 谢谢啦

[此贴子已经被作者于2010-8-12 10:38:22编辑过]

作者: tjtytly    时间: 2010-8-12 11:08

唉没人回啊   不过1、我自己找到了  LD 86 PRT CUST FEAT RLB  就可以了 能看到RLI和ROUTE的对应关系了

2、的问题期待高手回答 没找到 烦恼


作者: lixiao1016    时间: 2010-8-12 15:34

ld 17 里看看,


作者: wmy99    时间: 2010-8-12 18:24

LD 17 DCH   的資料

 


作者: zhaowei609    时间: 2010-8-16 21:39

ld 17

chg

adan

des

试试吧。


作者: tjtytly    时间: 2010-8-18 09:23

谢谢楼上几位啦 


作者: tjtytly    时间: 2010-8-18 09:38

我试了下  >ld 17
REQ  chg
TYPE cfn
ADAN chg dch 011( dch011 已经停用了)
  CTYP MSDL
  GRP 
  DNUM 11
  PORT 0
  DES  pri1
  DES  AAA    这样没问题可是

我 输入ADAN chg dch 098 或者98(099、99)都提示错误

REQ  chg
TYPE cfn
ADAN chg dch 098

SCH5578
ADAN chg dch 98

SCH5578
ADAN chg dch 099

SCH5578
ADAN chg dch 99

SCH5578
ADAN

                

 err sch5578

Logical application must be disabled.

Severity:  Info
这是不是 提示我先要关闭 DCH通道 然后才能修改 des的信息呢?

[此贴子已经被作者于2010-8-18 9:40:36编辑过]

作者: dlsam    时间: 2010-10-15 21:53

hao


作者: gbyboy    时间: 2012-6-20 13:25
是呀.DCH要先關閉才能更改





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2