标题: 220v集中供电距离长达2公里多,怎么处理请高人指教,很急呀! [打印本页]
作者: zf521gezi 时间: 2010-8-10 16:43
标题: 220v集中供电距离长达2公里多,怎么处理请高人指教,很急呀!
一个监控工程,需要集中供电,前端设备是220v的,最远的地方离监控室超过2公里,求高人指点,该怎么供电,后端用什么设备,电源线用多粗的线,还是其他方法,谢谢!小弟很急请多多赐教!
作者: 杀死牛牛 时间: 2010-8-10 17:13
我是新手,不太懂。共同学习,期待高手。
顶起来。。
作者: zf521gezi 时间: 2010-8-10 17:30
谢谢二楼捧场,请高手指教!小弟急等!
作者: andylibo521 时间: 2010-8-10 17:38
帮楼主顶起
作者: kisslylips 时间: 2010-8-10 17:40
市电接空开,然后空开接UPS UPS接出来 接你所需的电源线。 线径最好粗点,这样的话损耗要小点,不过个人觉得是220V送电,对于线路上的损号不是太重要吧.要是变压后传输的话要注意线路上的损耗!!!
作者: 乐在途中 时间: 2010-8-10 17:52
设备少用2.5的线,设备多用4.0的线。
作者: zf521gezi 时间: 2010-8-10 17:55
谢谢各位,这么远,主干线我该用多粗的强电线?
作者: godfox 时间: 2010-8-10 18:01
很少见这么远的,新手所以等看结果学习学习
作者: JDMCSM 时间: 2010-8-10 23:12
用10平方的多芯线,应该没有问题
作者: terry4321 时间: 2010-8-11 09:20
做标记 回头学习
作者: preview 时间: 2010-8-11 09:30
220的电源 2公里 需要用到10平方的线么?不可能吧
我也学习学习
作者: 水中花儿开 时间: 2010-8-11 09:35
线和布线的成本的较高
作者: zhongxin6868 时间: 2010-8-11 09:35
线路长要用高电压供电 比如48伏 72伏 然后买个POE供电 到设备用POE转换器 48V转12V的2A-3A
作者: yangkang3457 时间: 2010-8-11 09:46
线呐...够成本了...没碰到过..学习了...
作者: zdy87114 时间: 2010-8-11 10:43
学习中。。
作者: accrual 时间: 2010-8-11 10:52
没有那么复杂。2公里的220V供电的衰减(如果你的中间摄像机不是很多)不会很大,我以前用1平方的线,中间拖了30个摄像机,距离1公里多,摄像机都正常工作。主要问题是你摄像机端的变压器质量要好点
作者: fshy2605 时间: 2010-8-11 13:22
2公里不是非常远,线用粗点就没问题的。
作者: zhangnieee 时间: 2010-8-11 13:52
学习下。。。
作者: 自由中国 时间: 2010-8-11 14:12
测下电压。不低于195v就
应该没有问题
作者: baguodong 时间: 2010-8-11 16:32
学习中
作者: woiled 时间: 2010-8-11 16:47
以下是引用JDMCSM在2010-8-10 23:12:00的发言:
用10平方的多芯线,应该没有问题
作者: zf521gezi 时间: 2010-8-11 17:16
多谢各位,我的前端设备是220的红外机和光端机,不知道多粗的线最合适
作者: zf521gezi 时间: 2010-8-11 17:18
就怕光端机对电压和电流的要求较高
作者: BBQ2010 时间: 2010-8-11 17:57
POE供电功率有多大呀?
郁闷!
作者: zf521gezi 时间: 2010-8-11 17:58
我前段都是220的红外机和光端机,不知道夺主的线会更稳定
作者: zf521gezi 时间: 2010-8-11 18:00
有人走过这么远的集中供电工程吗?谈谈经验呀!谢谢
作者: lizongyang 时间: 2010-8-11 18:01
有光端机 ,最好用2.5平方的线~~~
作者: n2825 时间: 2010-8-11 18:39
简单,看你用的摄像机总的功率来计算线径,电源使用宽电压的开关电源90~270V的那种就OK了,就算电压损耗到110V都没问题
作者: hmk6868 时间: 2010-8-11 18:54
个人观点:
如上楼几个说的.在监控房里.市电先接空开.然后转UPS (双保护) 然后就是拉国标就OK 可以好一点.但绝对不至于要10平方.你是在吓人
中间机器要接220的直接跳接.如果几台12V的小机器在50左右的话就用一个小电箱.接个12V5.2A的开关电源就OK.
个别比较分散的吗就用小电源接下好了,
220只要中间线接线没有问题.一般损耗很小.
作者: shiwandong 时间: 2010-8-11 20:53
学习
作者: dsc79 时间: 2010-8-11 21:30
这种的最好不要用一般的两芯或者三芯普通监控用的电源线,因为距离长,接头也必然会增多。并且距离远普通线缆护套在室外环境也不耐用。建议使用小型路灯工程用的三芯护套室外线缆,线径没必要太大,线缆绝缘效果好一些,以免以后经常跳闸送不上电。节省维护成本。
[此贴子已经被作者于2010-8-11 21:43:25编辑过]
作者: kgdjemtd 时间: 2010-8-11 22:39
这么简单的事情用得着这么讨论么。2----2.5的rvv线足够了。 前端电源用输入100v--250v 输出12v的宽电压电源么好了
作者: crazyfish1987 时间: 2010-8-11 22:42
不懂 学习了。。。。
作者: fyckiss 时间: 2010-8-11 23:35
做光能的用太阳能+电池做吧,这么远电源线过比光能的成本高
作者: 九合通信 时间: 2010-8-12 09:16
学习
作者: yfmiao 时间: 2010-8-13 12:48
作者: yfmiao 时间: 2010-8-13 12:48
作者: yfmiao 时间: 2010-8-13 12:48
作者: yfmiao 时间: 2010-8-13 12:48
作者: yfmiao 时间: 2010-8-13 12:49
作者: sxs5460 时间: 2010-8-13 13:24
真的,还是 问题
作者: pyj170615 时间: 2010-8-13 14:08
才2公里应该不会有太大的损耗吧,再弄个变压器,还不如我接三相线再换两相线
作者: dds111999 时间: 2010-8-13 14:16
220V跑2公里不是问题,关键是你在前端接多少设备,用好的变压器影响不大!
作者: le519001776 时间: 2010-8-30 09:05
顶起来
作者: long5678 时间: 2010-8-30 10:41
去电子市场买个太阳能供电设备不就可以了。
作者: jle69 时间: 2010-8-30 10:44
220v电压,2公里距离,不算太远,应该是1平方,最多2平方就够了
作者: Jeff1605 时间: 2010-8-30 10:50
四平的线就差不多了,没必要用十平的,期待高手给更好的方案
作者: luyongforever 时间: 2010-8-30 14:28
2。5平方够了。摄象机的变压器本来就是有范围的,低个20伏没问题!
作者: 深海孤帆 时间: 2010-8-31 09:19
真不如用风电互补的发电装置呢,2KM拉线架杆的成本也不低啊!
作者: yueyangflash 时间: 2010-9-2 09:48
学习下!
作者: abc12233399 时间: 2010-9-2 09:56
学习了
作者: 0573niu 时间: 2010-9-2 10:20
我刚做完一个工程周长3.8公里,用2.5平方分两路走,每条线上17台高速球加光端机和报警前端供电,供你参考.损耗大小主要受前端负载决定的.
作者: pan8131808 时间: 2010-9-2 10:22
学习学习
作者: 创建角色 时间: 2010-9-2 10:25
上面的告诉,那些都是这算的啊。
作者: hua0785 时间: 2010-9-2 11:05
先确定你的负载的总功率才能计算
[此贴子已经被作者于2010-9-2 11:30:50编辑过]
作者: haiqingmy 时间: 2010-9-2 18:13
这么远呀
作者: tanzhenyu 时间: 2010-9-7 09:21
用2.5平方的线就可以了
作者: duyunlong 时间: 2010-9-9 10:03
算好负载的总功率选择线径,再算好压降就行了
作者: judyan 时间: 2010-9-9 10:18
交流电跑2公里应该没问题,POE就算了,最多100米
作者: 无奈的耗子 时间: 2010-9-9 11:11
用2.5的2芯电源线就可以的·~~~
作者: anbywang 时间: 2010-9-9 17:55
新手来学习
作者: yuhan150 时间: 2010-9-9 22:04
受教了
作者: waywardzhw 时间: 2010-9-9 23:23
新手,学习中!!!!!
作者: fanghm520 时间: 2010-9-10 08:57
学习了。。
作者: rj12 时间: 2010-9-10 09:06
实在不行就用太阳能了外加蓄电池,不架专线真没办法。
作者: zhoulu33 时间: 2010-9-11 17:33
4平方就可以了
作者: Madshe 时间: 2010-9-11 23:56
学习,拿分走人
作者: 123ypan 时间: 2010-9-12 10:48
楼主前端大概有几个设备?
作者: jinxiao99 时间: 2010-9-12 11:14
学习学习
作者: shankeming 时间: 2010-9-12 11:20
学到东西了,,,谢谢各位高人,,,,
作者: fkzff2010 时间: 2010-9-12 14:05
主电源线要用粗一些的
作者: lisco 时间: 2010-10-18 09:00
学习中
作者: linjiang_82 时间: 2012-10-31 10:31
来学习一下,经常碰到长距离的传输
作者: 破烂的GTR 时间: 2012-10-31 11:01
主要看看你负载电流大小才能确定线损的,架设风光互补都行,LZ可以对比下这两种办法的报价啊!
作者: bjwin2008 时间: 2012-10-31 11:11
两路2.0的没有问题
作者: 玉华全 时间: 2012-11-7 11:18
用电缆拉,再分接各个接入。。。要不衰减查传输标准。。。
作者: ice2leo 时间: 2012-11-7 12:55
使劲赚积分 丰富自己的阅历
作者: hanck86 时间: 2012-11-7 14:42
接着4楼的说哈!从UPS 供电.220V走BV4.0的主干线,分支线走2*2.5的.采用前端变压!至于你用光端机传输嘛,也完全能满足哈!
作者: yaojiehuqin 时间: 2012-11-8 20:32
作者: yuyuha123456789 时间: 2012-11-8 22:22
以下是引用preview在2010/8/11 9:30:00的发言:220的电源 2公里 需要用到10平方的线么?不可能吧
我也学习学习
作者: xjayang 时间: 2012-11-8 22:44
我1公里多点的距离,用RVV2*1.5输送,前端变压,没有问题,用万用表打了 前端最远的电压还是220V
作者: 故宫看海2012 时间: 2012-11-9 09:05
2-2.5mm的就能搞定
作者: 四饼151 时间: 2012-11-9 09:51
学习贴
作者: waaaf 时间: 2012-11-9 10:07
不懂不会
作者: kangli2012 时间: 2012-11-9 10:11
只能先看看有没有合适的答案了。
作者: zb6599 时间: 2012-11-9 10:49
直接用220V走2公里,根据头的数量选择用多粗的线,220V走2公里压降不会很多。
作者: yqylw 时间: 2012-11-9 20:40
这么远,要看为系统留不留余量,不留用Rvv3x2.5,留就用vv3x?10避免重复投资
作者: xthtdn 时间: 2012-11-9 21:19
路过,楼上讲的都有道理。不过,要问下。为什么2公里距离要用集中供电?没有更好的解决办法?搞不懂。
作者: hanck86 时间: 2012-11-12 15:48
真是佩服你们.直接上干电池不就完了么?
作者: iehongye 时间: 2012-11-12 18:23
这要看前端摄像机和光端机数量。普通摄像机功率5w,红外10w,球机根据各家不同,大品牌的功率小,一般20w-60w,上光端机一般小于10w。先算出所有设备的功率综合,除以220V ,得出线路电流值,电流值乘以2000米线阻,得出线路压降。如果压降过大就要选用粗线缆。电阻R=P*L/S,p=0.018876.如果是20台球机,5台光端机,功率为450我,电流等于2A ,如果是2mm线阻,压降24V,可以。如果是1.5mm,压降为42V就不合适了
作者: flyyanwei 时间: 2012-11-13 11:52
捧场。
作者: yh65501 时间: 2012-11-13 15:06
使用粗点儿的线缆,6平方到10平方的,也可以考虑先在机房端升压,再到前端降压的方式
作者: jf2030 时间: 2012-11-27 22:29
学习了,如果距离再远的话,是不是要加变压器了?
作者: knight886 时间: 2012-11-28 11:58
现在这么远距离基本都是无线,比如无线网桥、微波传输。
作者: pypzy 时间: 2012-11-28 21:19
我没架过这么远的,学习了。
作者: xjxnetwork 时间: 2012-11-29 08:58
摄像机端的变压器质量要好点
作者: fyc4444 时间: 2012-11-29 09:01
从头到尾大概3公里 集中220V取自监控室 用的YJV2x4.0铠装电缆直埋 跟光纤一起跑的 沿途13根监控杆 24个摄像机 每个监控杆上都有设备箱 并接空开和插排。供电电压无问题 很稳定
作者: jnwfd 时间: 2012-11-29 14:06
集中供电,如果是变压后直流供电肯定不行,采用220V交流供电,相机前端变压器用好点的,应该没问题
作者: maoysv 时间: 2012-11-29 21:18
个人用过2.5的线绝对没有问题
作者: heima728 时间: 2012-11-30 08:42
学习