千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 视频线带电,请高手进来指点下 [打印本页]

作者: 尘路    时间: 2010-8-9 17:38
标题: 视频线带电,请高手进来指点下

   我有个客户是工厂来的,客户自已布的线,一根联朔管布了6根视频线(75-5)及二根2*1.0的电源线(220V),

   我们包安装用的是红外摄像一体机,每支摄像机附近配个小电箱用作装220V转12V直流适配器供枪电。

  问题来了,通电后除离机房最近的两只枪视频线不带电,余下的四支枪的视频线屏网均带25-30V左右的交流电,如果全部接入主机后电源累计可达51-67V左右,并对图像形成干扰。如果断开电源后测试视频线就没电了,如果单独给枪供电视频线也不带电,用漏电开关测试原走线也无漏电现像。请问高手如不另外走线有没办法解决??这是什么原因造成的。

 

 

 

  另厂子里很多高频电机,有没有抗高频干扰的解决办法,我用抗干扰的有源,无源的产品都试过好几个产品,没有很明显的效果。


作者: siriusl    时间: 2010-8-9 17:54

采用12V集中供电试试


作者: jiankang168168    时间: 2010-8-9 19:08

如果断开电源后测试视频线就没电了--------是断开哪里的电源啊?

如果是摄像机的电源,那代换一下。还有你220和视频线走了多远,远了可能会干扰


作者: 石斑鱼11    时间: 2010-8-9 19:08
220的电源线不应该和视频线一起走,虽然干扰人的肉眼看不出来但是还是存在的因为一旦功率达到1000的话就看的到了,在说你的周边都有高频电机在,要是设备同时运作的话干扰也来了。现在需要就要前端加个抗干扰器。
作者: eie1992    时间: 2010-8-9 19:19

视频线有电没电,你实测视频线的哪个地方?怎么测的?

摄像机又有通过仅是立杆或钢结构支架接大地问题?


作者: xuhuide2068    时间: 2010-8-9 20:37
你这个问题我遇到过,哪时还烧了好多设备呢!开你这是强电窜弱电了。你要把视频线和电源线分开布,强电和弱电是不能同布在一条管里的。特别是线越长,窜电越明显!
[此贴子已经被作者于2010-8-9 20:39:16编辑过]

作者: puerme    时间: 2010-8-9 23:15
想想都得改这个走线方式
作者: yangkang3457    时间: 2010-8-10 10:47
不用想了..电源线一定要废...
作者: 瑞星    时间: 2010-8-10 11:01
下来看看 学习学习
作者: 东莞人    时间: 2010-8-10 12:06
学到知识了,谢谢大虾们
作者: 尤尤子华    时间: 2010-8-10 19:07

可能电源线的问题 或者接头没有处理好

 

如果用插排取电 只关电源 不拔插座也可能有10v左右的交流电


作者: BBQ2010    时间: 2010-8-10 19:42
把中心的主机外壳接一下地,这个电是由于220V中心端引起的!
作者: zhongxin6868    时间: 2010-8-11 10:17
视频线两端要接地  接地电阻不能大于4欧姆 如果不行的话 你是视频线要屏蔽走铁皮槽  

可能是地电位环路  视频线屏蔽层,通过前端摄像机75欧姆输出电阻和后端主机75欧姆匹配电阻,与芯线构成视频信号传输回路,地电位环路电压就加在视频线的两端。


作者: sxs5460    时间: 2010-8-11 11:19
学习下
作者: dds111999    时间: 2010-8-11 11:28
最好就是12V集中供电,强电和弱点不能一起走线槽!有大功率设备的现场,最好就是做金属屏蔽!
作者: ppallppall    时间: 2010-8-11 11:32
慢慢学习中
作者: shuihuo    时间: 2010-8-11 11:56
用集中供电吧
作者: 尘路    时间: 2010-8-11 12:53

谢谢大家的支援:

 

  电源为机房供220V至枪机的前端在转成12V1.7A(每支枪机配有个小电箱),最远的有180米左右,

    1、如220V通电后,即使视频线不接进主机,最远两支枪机的视频线网层用万用表测试最高交流电可达65V。其它四条视频线均为交流30-35V

    2、所有带电视频线如果接入主机就会给所有画面造成干扰,如果拔掉最远两支枪机的任一支干扰消失。

    3、经过厂房的部分枪机好像有高频电机于扰现像,画面表现为细黑横条闪烁,偶有锯齿

    问:

    1、如果不改线的话有什么设备或办法能够把视频线的带电给隔离,

    2、对高频干扰有什么好有办法(加什么设备)


作者: 尘路    时间: 2010-8-11 12:54
断机房的电。最远的有180米
作者: yinyangmei    时间: 2010-8-11 15:07
学习了
作者: xf219    时间: 2010-8-11 18:33
学习ING...........
作者: hmk6868    时间: 2010-8-11 18:42

像这种情况很明显的.视频线一长然后跟高压一起走.有电压是正常的.然后阴天会更明显.干扰是绝对的

像我公司做50M以上的话一般都会用网线做.方便而且跟强电在一起不会有干扰.

以前在这方面吃亏吃的太多了.现在都不用视频线做长距离了.这样做成本高.拉线烦.


作者: n2825    时间: 2010-8-11 18:47

正常的很,1 电源线和视频线布在一个管内会就有感应电压,但不是不能用 2干扰的原因是布的视频线太差了,距离又远了一点


作者: jxcp    时间: 2010-8-11 19:20
6根塑管也不是很长,重新布管布线,分开走
作者: dsc79    时间: 2010-8-11 21:34
180米的话,距离不是太远,可以改成后端集中供电,12V输出。比加抗干扰设备要节省成本,并且也减少一个可能存在的故障点,方便以后维护。
作者: yfmiao    时间: 2010-8-13 12:46

作者: yfmiao    时间: 2010-8-13 12:46

作者: yfmiao    时间: 2010-8-13 12:47

作者: yfmiao    时间: 2010-8-13 12:47

作者: yfmiao    时间: 2010-8-13 12:47

作者: zhongxin6868    时间: 2010-8-13 13:47
现在的摄像机电源都是开关电源的  你要用12V1-2a的变压器才行啊(没有接地的时候开关电源会产生感生电压很高的 )比如电脑。显示器。
作者: zhujianyou    时间: 2010-9-26 10:25
应该是电源线和视频线,串通了吧!