在接入VISTA120主机编程指南有这样一条:
[Vista-120 布撤防报告]
进入编程,选择*39, 设置为1,然后选择*93,选择REPORT CODE PROG, 选择SYSTEM GROUP1,分别选择CLOSE 和OPEN,将其1st部分均设置为01。 退出编程,使用4140密码进行布撤防,可以收到布撤防报告。
按照这个也已经设置好了啊,但是为什么收不到布防撤防报告呢?有哪位大哥知道吗?
没有人用过?没有人遇到过这个问题?
路过,···
厂商那边给了编程指南,不过好多个版本,最终用下面版本测试好了:
1. 键盘在待机状态下按41408000进入编程
2. 显示Program Mode *file #View-00
3. 按*56,输入11,键盘声音提示“叮叮叮”
4. 按*57,按1,键盘声音提示“叮叮叮”
5. 按*58,按111111,键盘声音提示“叮叮叮”
6. 按*93,进入菜单编程,键盘显示Zone PROG.?
7. 按2次0,到键盘显示REPORT CODE PROG,按1进入
8. 按2次0,到键盘显示SYSTEM GROUP#1,按1进入
9. CLOSE,OPEN, LOW BATTERY, LOW BATTERY RSTY, AC LOSS,AC RESTORE, PERIODIC TEST,POWER,CANCEL,PROGRAM TAMPER中的1ST和2ND中都输入11,并按*确认。
10. 编完后键盘显示“QUIT REPORT MENU”时,输入1
11. 键盘显示“QUIT MENU MODE”时按2次0,到键盘显示“DEVICE PROG.?”
12. 按1进入,键盘显示“DERVCI ADDRESS”,如果在SIMS2000-IPM组件中搜索出来的IPM的LRR地址是3,键盘地址是17,那就在下方先输入03,按*号进入
13. 键盘显示“03 DRVICE TYPE”,输入06,键盘提示“LR RADIO MODUL”
14. 按*键继续,键盘显示“03 RADIO PROG”,按0继续,键盘显示“DERVCI ADDRESS”
15. 输入17,键盘显示“17 DRVICE TYPE”,输入01,键盘下方提示“ALPHA CONSOLE”
16. 连续按5次*键继续,直到键盘显示“DERVCI ADDRESS”,按00*退出
17. 键盘提示“QUIT MENU MODE”输入1退出到编程界面
18. 再按*99退出即可。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |