标题: IPM-VISTA编程后触发不了ArmReport事件 [打印本页]

作者: feiyangqingyun    时间: 2010-8-9 10:12
标题: IPM-VISTA编程后触发不了ArmReport事件
IPM-VISTA网络模块已经按照正常的方式接入VISTA120主机,而且通信成功,大部分事件都可以触发,也可以模拟按键发送命令,但是在布防撤防的时候不会触发ArmReport事件,这样就麻烦了,不知道什么时候已经布防撤防了啊!有哪位大哥做过这个东西吗?期待指点一下!谢谢!
作者: feiyangqingyun    时间: 2010-8-9 10:15

在接入VISTA120主机编程指南有这样一条:

 

[Vista-120 布撤防报告]

进入编程,选择*39, 设置为1,然后选择*93,选择REPORT CODE PROG, 选择SYSTEM GROUP1,分别选择CLOSE 和OPEN,将其1st部分均设置为01。 退出编程,使用4140密码进行布撤防,可以收到布撤防报告。

 

 

按照这个也已经设置好了啊,但是为什么收不到布防撤防报告呢?有哪位大哥知道吗?


作者: feiyangqingyun    时间: 2010-8-9 10:15
很是着急啊!在线等待之中!
作者: feiyangqingyun    时间: 2010-8-9 14:53

没有人用过?没有人遇到过这个问题?


作者: allenss    时间: 2010-8-9 15:10
你的供应商没有给你正确答案吗
作者: daichunlei    时间: 2010-8-9 20:56
应该是报告码没编号吧
作者: sayolalaho    时间: 2010-8-10 10:58

路过,···


作者: feiyangqingyun    时间: 2010-8-10 16:36
还是没有触发ArmReport事件,不过可以接收到布防撤防报告了!
作者: feiyangqingyun    时间: 2010-8-10 16:37

厂商那边给了编程指南,不过好多个版本,最终用下面版本测试好了:

 

1.       键盘在待机状态下按41408000进入编程

2.       显示Program Mode *file #View-00

3.       按*56,输入11,键盘声音提示“叮叮叮”

4.       按*57,按1,键盘声音提示“叮叮叮”

5.       按*58,按111111,键盘声音提示“叮叮叮”

6.       按*93,进入菜单编程,键盘显示Zone PROG.?

7.       按2次0,到键盘显示REPORT CODE PROG,按1进入

8.       按2次0,到键盘显示SYSTEM GROUP#1,按1进入

9.       CLOSE,OPEN, LOW BATTERY, LOW BATTERY RSTY, AC LOSS,AC RESTORE, PERIODIC TEST,POWER,CANCEL,PROGRAM TAMPER中的1ST和2ND中都输入11,并按*确认。

10.   编完后键盘显示“QUIT REPORT MENU”时,输入1

11.   键盘显示“QUIT MENU MODE”时按2次0,到键盘显示“DEVICE PROG.?”

12.   按1进入,键盘显示“DERVCI ADDRESS”,如果在SIMS2000-IPM组件中搜索出来的IPM的LRR地址是3,键盘地址是17,那就在下方先输入03,按*号进入

13.   键盘显示“03 DRVICE TYPE”,输入06,键盘提示“LR RADIO MODUL”

14.   按*键继续,键盘显示“03 RADIO PROG”,按0继续,键盘显示“DERVCI ADDRESS”

15.   输入17,键盘显示“17 DRVICE TYPE”,输入01,键盘下方提示“ALPHA CONSOLE”

16.   连续按5次*键继续,直到键盘显示“DERVCI ADDRESS”,按00*退出

17.   键盘提示“QUIT MENU MODE”输入1退出到编程界面

18.   再按*99退出即可。