作者: snailgu 时间: 2010-8-9 09:02
标题: [求助]昨天双绞线传输器遇到一个从未遇到过的问题
是这样的,朋友有个小工程,共8个探头,最远的不过20米,由于进场晚,只留了3根管子给我们,所以我们决定用无源双绞线传输器,并用一个12V/8A的电源集中供电。
问题来了,当我们接好双绞线传输器后,发现所有图像均点不亮,接通电源时闪一下然后无视频。而且一会儿发现双绞线传输器烫得惊人,把外面塑料壳都烧软了。
基本所有接头都检查过了,没问题,无奈只好拿出单个摄像头单独接电和传输器,发现又是有图像的,而且传输器一点不热。
后来估摸着是当初请了个工人,接摄像机电源时正负极接反了,由于天太晚,就没去一个个拆胶布检查。
问一下大家,有一个摄像头正负极接反了就会出现这种情况么,所有图像都不亮,而且传输器线圈发热也太大了。
作者: wy882200 时间: 2010-8-9 09:24
你的摄像机带反极性保护的吧!如果怀疑电源接反了的话,视频输出端的视频电压信号便是反极性的,经无源传输器电感转换,造成极大的热量生成,时间再长一点,极可能烧断电感丝,也就是说,无源传输器就废了。
建议楼主做以下几个措施:摄像机使用2-3A的电源,电源线与网线一起布线都不会出现问题。
作者: hellojcw 时间: 2010-8-9 11:40
学习了。这个问题真没有遇到过。
作者: gudingfei 时间: 2010-8-9 23:04
一般用视频线传输,我也接反过那样只是说哪一个点不亮。像你说的用双绞线接反了出现这种情况还真没遇到过,。 。学习一下。。引以为戒。。。。
作者: cccu 时间: 2010-8-10 09:27
有遇过接反有出现不亮的现象
作者: cnsa 时间: 2010-8-10 15:19
没遇到过啊。。。
作者: cixiqdfeng 时间: 2010-9-24 10:51
是不是电流太大了