有个会所,要求吧台知道包房有没有客人,比如:吧台没有人租,或者没人使用,吧台灯不亮,如果被人预定了或者正在使用,提示灯就亮,无则相反,什么系统能达到这样的效果呢?谢谢各位给我出个方法。
作者: gstba    时间: 2010-8-7 14:06
买几个红外探头。几个DDC 就行了的
作者: cyba01    时间: 2010-8-9 07:24
楼上正解。
<div class="normal_content">DDC控制器介绍 <br/>功能全面、性能稳定、操作方便的DDC硬件产品、软件功能模块及软件模板库,通过他们的灵活组合可以满足楼宇自控的各种要求。对于一些常见设备和控制模式,专用控制器可以明显提高使用效率,降低使用难度。而对数量和控制模式都不定的场合,通用控制器可以充分满足灵活性的要求。 <br/>采用国际先进的主流技术—lonworks总线技术 <br/>严格按照LonMark标准设计,获得国际LonMark认证 <br/>采用国际标准的DDC软件开发模式,无须现场编程,支持在线下载 <br/>通过设备附带的PLUG-IN进行配置,图形化界面,性能更稳定,操作更简单。<br/>输入输出端口设有信号指示灯及手动操作模式,便于现场调试。<br/>控制器设有通用输入输出端口,信号类型可以通过硬件跳线和上位机软件进行设置。<br/>控制器通讯稳定、联网方便,可以采用灵活自由的组网方式。</div>
作者: luckyfruit    时间: 2010-8-9 11:49
用红外感应开关就行了,跟DDC 一毛钱关系都没有
作者: gstba    时间: 2010-8-9 13:15
<div class="quote"><b>以下是引用<i>luckyfruit</i>在2010-8-9 11:49:00的发言:</b><br/>用红外感应开关就行了,跟DDC 一毛钱关系都没有 </div>
<p>逻辑控制功能 要实现的。 简单的逻辑用继电器就行。 复杂的还是靠DDC的。</p>
<p>光指望红外连锁 不靠谱的</p>
作者: crazyfish1987    时间: 2010-8-9 19:52
BA系统的DDC即前端控制设备就行 应该属于最简单的BA吧 = =
作者: hgr108    时间: 2010-8-10 08:03
<p>难度在于:当包房被预定,而客人还没有来,控制方案如何做。</p>