作者: kdgzlu    时间: 2010-8-5 07:49
标题: [原创]摄像机要接地吗?
最近多雷雨天气,公司有两个项目在雷区,被雷击坏了两个摄像机。。。请问大侠们:摄像机安装时需要接地吗?要接的话应该怎么接呢?
作者: zhongxin6868    时间: 2010-8-5 08:32
接地了就不会被雷击坏?雷能在空气里面放电  你学习防雷吧
作者: kdgzlu    时间: 2010-8-5 09:28

自己顶起。。。但是已经装了防雷了啊。。。难道说是防雷模块太次?


作者: antelv    时间: 2010-8-5 10:28
如果周围没有什么遮挡物,比如大树、比较高的建筑物、建议安装防雷。
作者: eie1992    时间: 2010-8-5 14:36

你的防雷是装了哪些?装在哪里?

有室外摄像机么?都是怎么做的防雷?

那些摄像机接了大地?包括安装在金属接地体上?

光说被雷击了,你不介绍防雷连接关系,怎么分析?


作者: anyly    时间: 2010-8-5 14:56

建议方案一:好好学习防雷分区

           二:把现场描述清楚

           三:准备一块豆腐


作者: jskonlan    时间: 2010-8-5 15:58
路过学习一下
作者: baguodong    时间: 2010-8-5 17:55
学习下
作者: 石斑鱼11    时间: 2010-8-5 18:36

室外监控一定要弄个防雷器放在机房不要放在立杆里而且要接地跟立杆。


作者: xiangfei    时间: 2010-8-5 21:49
以下是引用anyly在2010-8-5 14:56:00的发言:

建议方案一:好好学习防雷分区

           二:把现场描述清楚

           三:准备一块豆腐


作者: srb26    时间: 2010-8-5 21:53
防雷很重要
作者: BBQ2010    时间: 2010-8-5 22:20
晕,雷击不保修的嘛,换,跟你客户说,连防雷器都烧了,好险啊,要不是有防雷器连主机都烧了!! 然后叫他换!!! 就这么简单。。 你弄清楚防雷也没有用,你的客户也没有钱投资,难道你自己出?
作者: PingKe    时间: 2010-8-5 23:04
 室外防雷器需要接地。
有的防雷器厂家会说:不接地也可以,最多把防雷器烧了。
最好别听他的,做好接地线,埋个钎子,测下电阻。

作者: kdgzlu    时间: 2010-8-6 08:38
以下是引用eie1992在2010-8-5 14:36:00的发言:

你的防雷是装了哪些?装在哪里?

有室外摄像机么?都是怎么做的防雷?

那些摄像机接了大地?包括安装在金属接地体上?

光说被雷击了,你不介绍防雷连接关系,怎么分析?

谢谢各位大侠。是室外摄像机,防雷器装在防水箱里的,防水箱和摄像机立杆焊在一起的,防雷器的接地 直接接在防水箱里。。。


作者: kdgzlu    时间: 2010-8-6 08:40
以下是引用PingKe在2010-8-5 23:04:00的发言:
 室外防雷器需要接地。
有的防雷器厂家会说:不接地也可以,最多把防雷器烧了。
最好别听他的,做好接地线,埋个钎子,测下电阻。

你好 想请教下,你的防雷是怎么做的啊,设备怎么连接的呢?防雷器是像10楼朋友说的 放在监控室里的吗?谢谢


作者: taogeal    时间: 2010-8-6 08:53

摄像机最好接防雷的,关键是看甲方愿不愿意出钱的问题


作者: 哎呀的小雨    时间: 2010-8-6 09:27
学习受教了
作者: eie1992    时间: 2010-8-6 12:59
以下是引用kdgzlu在2010-8-6 8:38:00的发言:

谢谢各位大侠。是室外摄像机,防雷器装在防水箱里的,防水箱和摄像机立杆焊在一起的,防雷器的接地 直接接在防水箱里。。。

我看不是被雷击坏的——是多点接地制造的“地电位环路”烧的。

做法:

1)系统所有摄像机都要和大地绝缘,摄像机和立柱一定要绝缘好;

2)检查防雷器,常态下接地点和视频BNC外壳是否短路,短路的是假货。开路的也要选型。

3)系统只允许主机一点做安全接大地。


作者: edison3743    时间: 2010-8-6 13:20
接地...会增加成本,,,我看应该都不少
作者: biyanmomo    时间: 2010-8-6 14:40

我感觉防雷作用不大!!


作者: kisslylips    时间: 2010-8-10 16:29
支持,一个系统只做一个安全接地的~!!~~~
作者: 九合通信    时间: 2010-8-12 09:25
学习
作者: zxskj    时间: 2010-8-12 09:33
学习
作者: yangyuanfeng    时间: 2010-8-12 16:24
在机房做接地就可以了吧