小弟,今天买了几对艾礼富的对射,不知道那个是COM 和NC、NO。我看说明书上写的是AL1 和AL2 还就是有V12 GNO 还有RT 和地。那个大哥告诉我。小弟急,,,,,,,,,要接线方法。
作者: 苏。智英小孙 时间: 2010-8-5 09:13
最简单的方法就是通上电,对好光,用万用表测出来,!
作者: bhphppy 时间: 2010-8-5 18:57
怎么测出来了。我是菜鸟交一下。
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-8-5 20:38
你所描述的是红外光栅。
1、AL1、AL2是光栅报警输出,接报警主机防区;
2、V12 、GND接12V直流电源正负;
3、RT是连接光栅主机、从机的同步线。
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-8-5 21:02
[attach]46396[/attach]
作者: 苏。智英小孙 时间: 2010-8-6 10:39
楼上说的很详细了,不过以后碰到这种问题, 将对射或者光栅连接好,通电,工作,测量出来闭合的两个端子就是接报警主机了(基本所有的对射或光栅都是常闭的), 光栅主从机之间要多接一根同步线!