标题: 请教上海小区防盗报警设计问题争议 [打印本页]

作者: 小鲁    时间: 2010-8-3 12:24
标题: 请教上海小区防盗报警设计问题争议

我和同事因为一个小区的防盗报警的配置起了争议,两栋小高层住宅楼。

我的做法是:

高层住宅楼A的一层没有住户,只有电梯厅和配电间,所以我在二、三层的门窗处均做了防护。

高层住宅楼B的地下层、一层均没有住户,我也是在二、三层的门窗处均做了防护。

 

我同事说我没有理解规范,配置错误了,楼A、楼B只需在二层住宅做防护即可。我对着规范看了半天,觉得标准中的“高层住宅楼的一、二层住宅”应该不包括住宅楼没有住户的楼层,如物业、商辅等,纠结啊,哪位有经验的大大给个准确的答案吧。

 

 

上海小区地方标准中规范原文如下:

DB31-294

4.2.4.2 住宅内应安装紧急报警(救助)装置;多层、高层住宅楼的一、二层住宅应安装入侵探测器。

 

补充规定: 

三、住户报警系统

1、多层、高层住宅楼的一、二层住宅,与商铺等周界屏障建筑物顶层平台相连层住宅,别墅单元均应安装住户报警系统。毛坯房可不安装前端入侵探测器。多层、高层住宅楼的三屋(含)以上住宅、应预留住户报警系统的接口。


作者: ljj7321    时间: 2010-8-3 19:38
没错你的观点正确。红外防护原则是防护在可能发生的案件的进出口通道和重要的保密设施内、外。对于公共流通通道或者设施在甲方没有提出要求时候可以不予考虑。如果甲方提出在AB两处安装了你也要提出安装此处的弊端。
作者: hua0785    时间: 2010-8-4 13:22
你的理解是正确的,无任下面的层有没有住户,防盗报警系统防护对象均为住户一层和住户二层。
作者: ar1118du    时间: 2010-8-11 11:18
你的理解是正确的,是住户的一层和二层,而不是楼的一层和二层,底层是商铺之类时要扣除这些层面
作者: zhzxy    时间: 2010-8-11 16:21

1楼2楼要装入侵探测器,需要报警主机用户自己控制.2楼以上只须装紧急按钮,使用总线扩展模块,中心统一管理.


作者: 天行有常    时间: 2010-9-17 10:23
我不太懂上海的防盗报警设计,其实这个规范不是绝对的吧?我们通常在设计方案的时候,都是以实际能达到防盗效果来设计的。也许你们那里是地产公司盖房子的时候就要设计好,所以我觉得其实主要看老板的意思和钱的问题。
作者: yewage    时间: 2010-9-17 11:30