千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教各位12V集中供电遇到一个问题,谢谢了 [打印本页]

作者: bbgang    时间: 2010-8-2 19:52
标题: 请教各位12V集中供电遇到一个问题,谢谢了

各位好,我装一个小小的工程,12V集中供电,用5A的开关电源带2个红外大枪机,距离电源10米,用的0.75的多心导线,但是估计不是纯铜,--有细小铜丝被磁头吸附发现。白天工作正常,晚上红外灯亮起,画面就变黑了,摄像头测试没有问题,用单一电源直接供电。开关电源也换过,都是问题依旧,不过每次不是红外灯亮起,图像就变黑,一般会等20秒左右才开始。测量负载电压正常,想问问这个问题是不是跟线有关系,以前用过0.22的纯铜导线没有出现过这样的问题。谢谢各位解答

 

 

附加

同样的我用这样的电源线带一个15寸的LCD监视器,因为监视器挂墙,电源就不想放在监视器附近不好看,我就用了个延长,延长的是电源12输出这段,大概延长3米,监视器那端电源灯亮起但是,监视器也是闪一下开机画面就黑屏了。电源是5A的12开关电源,不用这个延长线直接使用开关电源,没有任何问题,电压也是测量为12V,我想问问,是不是这样的0,75非纯铜线不适合做电源线呢。这个线和我发帖问的问题是同一种线。谢谢回复

[attach]46367[/attach]

 

线是多用途的警报专用线,带6根 0.22的信号线,2根0.75的电源线。

[此贴子已经被作者于2010-8-3 7:25:28编辑过]

作者: zlzeng    时间: 2010-8-2 21:07
因为线路只有10米,可以排除线的问题,剩下的答案就出来了,就是摄像机,要么红外灯的功率不够,现场环境使用不到
作者: sksway    时间: 2010-8-2 22:07

我想是不是电源不足安,导致电流不够带不动红外灯。LZ你试试采用单独供电并将0.75的线换成1.0的线再试试


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-8-2 22:58

你可以先为一只红外枪机供电,另外一红外枪机先不用,晚上再看看画面效果,这样就很容易知道是电源问题还是红外枪机本身质量问题了


作者: srb26    时间: 2010-8-2 23:06
学习中
作者: Chaiyh    时间: 2010-8-2 23:20

估计是摄像机不行


作者: zengwei94wo    时间: 2010-8-2 23:40
传输距离不远. 电源问题应该不大
作者: bbgang    时间: 2010-8-3 07:19
作者: qiaoshuquan    时间: 2010-8-3 11:15
排除法很快就出来了
作者: jskonlan    时间: 2010-8-3 11:52
一般红外机建议用12V2A的电源
作者: yehanghai    时间: 2010-8-3 12:06
打法是否
作者: fanhong    时间: 2010-8-6 12:44

学习了……

 


作者: kyobye    时间: 2010-8-6 14:47
你可以排除一个一个试 ,
作者: andylibo521    时间: 2010-8-7 11:37

摄像机问题可能性比较大

 


作者: qtbg    时间: 2010-8-7 16:31

先测试下电压和电流。。能达到要求的话再看摄像机

如果电压和电流达不到要求,就单独测试开关电源   就能知道是不是线的问题了


作者: 济南鎏汇安防科技    时间: 2010-8-15 20:20

1.大红外一般用2A以上的电源,电源不足红外灯功率小加上你需要的目的物远所以摄像机收不到红外就变黑或是灰蒙蒙的。

2.低压电源线最低标准是纯铜,纯铜0.5的我做过100M 没问题。

3.我不建议使用这种多种线缆。

4.或是你的大红外未能达到目的物所致。

自己看看是什么原因,逐个排除吧 祝好运!


作者: szzn    时间: 2010-8-15 20:59
还是用排除法比较实在点
作者: szzn    时间: 2010-8-15 20:59
学习中——……%
作者: 舒适的小屋子    时间: 2010-8-15 21:36
那你量下线的电阻啊
作者: subjiener    时间: 2010-8-15 21:44
稍微排除一下就可以了。
作者: sspvip    时间: 2010-8-15 22:35
以下是引用bbgang在2010-8-2 19:52:00的发言:

你都说了不用延长线的话没有任何问题,现在的你的问题就是出在这根延长线的问题上了,一般集中供电的话不建议采用延长线,你可以直接把连接摄像机的线直接接在12V输出端上应该没有什么问题的,你可以延长连接摄像机的这根线,还有就是每个摄像机的电源线都直接接到开关电源上,中间最好不要串联,一般集中供电的电源线细点没有关系,但是必须使用纯铜的线缆,千万不要用非标的线缆,由于非标线缆里面可能掺进去铁和刚那样会增大传输的阻值导致电流不够而出现你所说的问题。工程经验教训啊,以前由于甲方价格压的太低,使用了非标线缆吃的亏太多了,工程最主要的就是布线,摄像机前端和后端即使你用的设备不太好,换起来也比较简单,但是问题出在线缆上的话,两个字(要命)重新布线的成本和返工有点高不划算。


作者: wdy76020888    时间: 2010-8-16 14:48

1.大红外一般用2A以上的电源,电源不足红外灯功率小加上你需要的目的物远所以摄像机收不到红外就变黑或是灰蒙蒙的。

2.低压电源线最低标准是纯铜,纯铜0.5的我做过100M 没问题。

3.我不建议使用这种多种线缆。

4.或是你的大红外未能达到目的物所致。

自己看看是什么原因,逐个排除吧 祝好运!


作者: CQMNLCM    时间: 2010-8-16 16:59

你可以先为一只红外枪机供电,另外一红外枪机先不用,晚上再看看画面效果,这样就很容易知道是电源问题还是红外枪机本身质量问题了



作者: yueyangflash    时间: 2010-8-16 17:24
看看!
作者: metoo1000    时间: 2010-8-16 17:46

学习中。。。。。。


作者: ykc126014    时间: 2010-8-17 12:11
4楼的经验很丰富啊
作者: 笑忘歌    时间: 2010-8-17 12:16
我也遇到这种情况,白天正常,晚上就不行了 不过换成单独供电就好了,一般的话红外大枪机还是用2A的变压器单独供电比较好
作者: 笑忘歌    时间: 2010-8-17 12:21
以下是引用bbgang在2010-8-3 7:19:00的发言:
你用表测试下监视器端的电压看看,或者用10A的试下


作者: 坐倚待币    时间: 2010-8-17 13:04
认为线的问题不大,既然是报警能用,摄像头用也没问题,报警布线距离一般都比较长,电源的功率可能不够。
作者: andyshy    时间: 2010-11-8 10:19
学习啦