千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 关于机房监控系统中的几个问题,请指教! [打印本页]
作者: younggold 时间: 2010-7-29 09:40
标题: 关于机房监控系统中的几个问题,请指教!
昨天接到一个单,是个小区的监控系统。
这个监控系统并不是要重新布线安装,而是早几年就已经做好了。到机房一看监视器上很多头子都丢失了信号,但把头子拆下来测试时发现头子还是可以出图像,只是图像没有新装的清晰。小区的监控线路是走小泥底下预埋好的,每个头子的位置都有220V交流线路,接一下12V变压器供电。
通讯用75-5的线路和总分CAT5E线路传输,终端还有视频远传器。
问题1,信号丢失的原因在通讯介质上,但线路是埋地下的,应该不会出现断路的情况,那个视频远传器容易坏吗?还是有其它因素会影响?
问题2,有部分图像出现了水平波纹,是什么原因引起的?
问题3,摄像头用久了会不会导致信号在远距离传输中变差?
问题4,用万用表测试交流转12V直流时发现大部分电压偏低,只有10-11V,会不会因为供电的问题导致信号传输变差?
问题5,机房内线路标签有损坏的情况,不知道某个头子的线在机房是哪条了,有什么好的方法快递确定吗?
小弟刚接触监控系统,很多知识都不懂,请大家帮帮忙了,在此拜谢了!~
作者: younggold 时间: 2010-7-29 10:05
没人回答,自已顶起先`
作者: younggold 时间: 2010-7-29 10:18
高手呢!回答一两个问题也可以啊,真的很急了!!!
作者: nclhaibo 时间: 2010-7-29 15:18
首先电压一定要足。。。。
有波纹的情况为干扰。或线缆质量差。可以加抗干扰器。
有时也是电阻不匹配。。。接75电阻(始串终并)
线缆标签损坏可以通过图像标示(图像存在时。。。汗。。。)。或者用万用表测试,线缆一段短接。
超五类线缆用久了比较脆。。可能会出现断裂情况。。有可能埋地不够深被车辆压断。所以测试一下联通性也是必要的。 方法用万用表。同上
作者: 独木清秋 时间: 2010-7-29 23:34
摄像机电源时间长了会降低性能,如果电压低建议更换新电源!
作者: 开始懂了001 时间: 2010-7-30 08:55
以下是引用nclhaibo在2010-7-29 15:18:00的发言:
首先电压一定要足。。。。有波纹的情况为干扰。或线缆质量差。可以加抗干扰器。有时也是电阻不匹配。。。接75电阻(始串终并)线缆标签损坏可以通过图像标示(图像存在时。。。汗。。。)。或者用万用表测试,线缆一段短接。超五类线缆用久了比较脆。。可能会出现断裂情况。。有可能埋地不够深被车辆压断。所以测试一下联通性也是必要的。 方法用万用表。同上
线缆标签损坏可以通过图像标示(图像存在时。。。汗。。。)
呵呵
220V交流线路,接一下12V变压器供电 这样搞了,供电还会不足啊!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |