千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 机房电源防雷该怎么做? [打印本页]
作者: chenhongtao 时间: 2010-7-26 10:10
标题: 机房电源防雷该怎么做?
各位大哥:小弟接一个机房,可对防雷这块是小白一个,现在情况是单相220进线,到总开箱内分两路,一路给空调和照明,另一路给UPS输入。UPS输出六路分别到6个插座,对电源防雷这块我该怎么配?
[此贴子已经被作者于2010-7-26 10:32:02编辑过]
作者: chenhongtao 时间: 2010-7-26 10:30
自己先顶一个,有人帮帮我么?
作者: Haidej 时间: 2010-7-26 11:06
QQ,773032994
或许能帮到您
江
[此贴子已经被作者于2010-7-27 15:17:50编辑过]
作者: Haidej 时间: 2010-7-26 11:43
想找人帮忙,你留个联系方式嘛,呵呵
作者: Haidej 时间: 2010-7-26 12:03
在单相220进线处,安装一个最大放电电流20千安的电源防雷器,
空调电源前用防雷插座;
UPS前段安装UPS防雷器,或者本公司的专利产品-后备通流容量电源防雷器。
在电子设备前段安装防雷插座
作者: 大胡子88 时间: 2010-7-26 21:30
“空调电源前用防雷插座”烧了你就知道怕了
作者: Haidej 时间: 2010-7-27 09:37
楼主说的是“现在情况是单相220进线,到总开箱内分两路,一路给空调和照明,”,那空调接的是220V的,是低功率的。
如果空调接的是三相电源,当然要用三相的电源防雷器了
作者: lwdgw 时间: 2010-7-27 13:28
就这么简单
作者: zsw52 时间: 2010-7-31 11:47
好简单哟
作者: chensuichao 时间: 2010-8-31 11:20
自己也在整 学习了
作者: 一壶清茶 时间: 2010-9-5 15:03
建议楼主别用防雷插座,那玩意儿帮助你烧机器用的。
作者: xhled66 时间: 2010-9-21 15:07
恩,防雷插座很多都会烧,现在的大部分产品都这样,最好别用防雷插座/
作者: 盛世电子科技 时间: 2010-9-24 08:52
好东西 学习了
作者: weihongyan 时间: 2011-1-11 10:00
是不是买的质量有问题所以才会烧
作者: fzx2008119 时间: 2011-1-12 15:06
学习中
作者: yang1z 时间: 2011-6-6 17:27
学习了
作者: 灯神 时间: 2011-7-17 00:30
我也想知道啊
作者: 无一 时间: 2011-7-19 22:00
看了下上面的回复,不晓得楼主现在晓得电源防雷要怎么做了?我就说下我的理解:电源防雷一般是分成三级,也有分成五级的。第一级:电源总进线,配电柜的总空开加防雷器(一般是3+NPE,120或160
作者: 无一 时间: 2011-7-19 22:12
上面按错了键,看了下上面的回复,不晓得楼主现在晓得电源防雷要怎么做了?我就说下我的理解:电源防雷一般是分成五级,通常只需要做三级。第一级:大楼接地,这个基本上不用考虑;第二级:电源总进线,配电柜的总空开加防雷器(一般是3+NPE,120或160千伏安);第三级,机房电源总进线,配电柜的总空开家防雷器(一般是60或80,按机房的进线情况选择三相防雷器或单相防雷器);第四级,设备输入线前端(一般是40kva或60kva,防雷器的选择也是根据电源线的单相或三相来配置);第五级:用电设备前端的电源防雷,我一般是给客户考虑带防雷模块的PDU(这个根据客户的地域情况和预算情况来考虑)。
以上是我对机房电源防雷的一些看法,各位觉得有帮助就赞一个吧,有啥不对的地方欢迎指出。
作者: time2012 时间: 2011-8-12 08:54
学习
作者: taoyu518 时间: 2011-8-15 16:36
积分好久到
作者: zhangchen 时间: 2011-8-19 17:31
总进线处装一套电源一级防雷器,分路上各装一套二级电源防雷器,UPS前端装一套三级防雷器,或者加个防雷插座
作者: eie1992 时间: 2011-8-20 22:24
甲方这个建筑物有没有验收?如果没验收,甲方不会进驻的,甲方更不会用电了,建筑物防雷,楼内供电系统防雷还没验收,怎么教你做工程的先进来解决机房问题?
如果已经验收,供电系统防雷已经解决,你搞什么机房多级防雷,是不是吃饱了撑的,没事干了?
作者: lin1677 时间: 2011-9-13 08:53
学习了
作者: luntanym 时间: 2011-9-13 12:51
学习,哥们讲的比较详细了
作者: 南昌巨龙 时间: 2011-9-23 21:39
分数不够,加油!!
作者: 暖春堂 时间: 2011-9-26 20:18
不管安装多少防雷器,接地不好统统白搭。
作者: eie1992 时间: 2011-9-27 09:26
以下是引用暖春堂在2011/9/26 20:18:00的发言:
不管安装多少防雷器,接地不好统统白搭。
哪里接地这么重要?
作者: 暖春堂 时间: 2011-9-27 12:55
学习了
作者: 暖春堂 时间: 2011-9-29 09:54
学习中
作者: coward2011 时间: 2011-9-30 09:53
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |