一个报警方案见下图,请高手解答,如图所示,红色线段为总长3000米485总线,模块达40个,3根白色线段为总长200米485总线,模块达39,所有485线汇聚在A点接入报警主机,请问这个报警方案可行吗?[attach]46270[/attach]
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-7-24 22:03
至少要在A点处加台一进多出的中继分线器
作者: QQ254031180 时间: 2010-7-24 22:32
针对你工程图例
整理的解决方案
[attach]46271[/attach]
供参考
作者: 淡蓝的忧郁 时间: 2010-7-24 23:24
总线距离长,且路数多,用大品牌主机没人敢保证工程质量,且造价会很贵,倒不如从国产的一些485总线主机中去选择。
作者: 夜狼安防 时间: 2010-10-6 13:42
水平有限 完全看不懂
作者: tianchang 时间: 2010-10-7 22:05


作者: xmalook 时间: 2010-10-7 22:27
学习中,谢谢大大提的建议,受教了。
作者: liuxu3222 时间: 2010-10-8 21:37
看看热闹吧
作者: 黎明黄昏 时间: 2010-10-9 15:13
完全不懂...- -
作者: zengwei94wo 时间: 2010-10-11 10:39
学习中
作者: liyangchon 时间: 2010-10-11 15:45
问题很多!
作者: liyangchon 时间: 2010-10-11 15:45
学习学习!
作者: liyangchon 时间: 2010-10-11 15:45
学习中!
作者: RK 时间: 2010-10-11 16:52
在A点也就是主机上加一个一分二的总线中继器即可,
然后尽量吧线路改一下 避免单条总线超过1000米 否则还要加信号中继器 保证信号传输稳定。