作者: fsgm008    时间: 2010-7-21 15:44
标题: 关于485星形布线
一个监控场地,前端监控点与监控中心构成大概星形的位置。能不能按照星形的布线,控制线单独回到监控中心。用485集线器解决(替代手拉手布线的形式),因为现场建筑环境真的不好手拉手形式走线。
作者: userfree    时间: 2010-7-21 16:17

可以星形布线

中间加一个rs485共享设备就好了

 


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-7-21 18:25

用一进八出的RS485分线器是最好的


作者: SupermanTm    时间: 2010-7-21 20:03
 既然是星形布线,那还不如采用电流环加光电隔离的方式,既可靠又电气隔离,比RS485安全多了
作者: ldb658    时间: 2010-7-21 20:46
都是高手啊。顶
作者: biyanmomo    时间: 2010-7-23 15:54
加个485分频器!!!
作者: 安盈科技    时间: 2010-7-26 15:25
我试过七八百米都是走的星形线的啊,关键是你的485电路设计的驱动能力够不够,通讯有没有隔离,防不防静电,防不防浪涌。
作者: linlinyu    时间: 2010-7-26 17:17
以下是引用安盈科技在2010-7-26 15:25:00的发言:
我试过七八百米都是走的星形线的啊,关键是你的485电路设计的驱动能力够不够,通讯有没有隔离,防不防静电,防不防浪涌。


作者: liehuocun    时间: 2010-7-26 21:39
楼上正解
作者: dbkdz    时间: 2010-7-26 23:12
用1台1进4出的485分配器,适合星型链接485系统,我就有生产。  最近想做一块1U机箱的4进16出的485集线器。