千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 如何实现约克冷水机的简单监控?? [打印本页]

作者: oygwoygw    时间: 2010-7-20 16:41
标题: 如何实现约克冷水机的简单监控??
想把约克的两台离心机和一台螺杆机联网到上位机组态王上,实现在简单监控功能,如开关机、进出水温度显示、进出水温度设定等功能,该怎么样去实现实现,请专业人士和我联系,可以合作,13823232951
作者: sdq22788    时间: 2010-7-22 11:00
<p>帮你顶,望专业人士来回答,我也好学习一下</p>
作者: hgr108    时间: 2010-7-22 15:51
<p>1、先要了解离心机组和螺杆机组有没有通讯接口,如果没有的话,需要增加。</p>
<p>2、如果有通讯接口,则需要了解是哪种通讯协议,通讯的格式等资料。</p>
<p>3、最后测试、编程、调试。</p>
作者: lzgdgy    时间: 2010-7-22 17:08
<p>你采用的是那家的产品?</p>
<p>约克空调机组可以采用协议传输控制与硬点控制两种。</p>
<p>约克空调主要支持BACNET协议,485传输。走协议可以取道进出水温度等参数。</p>
<p>采用硬点控制,其他参数需要外加设备。</p>
<p>有需支持联系QQ:77821937</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: yang612    时间: 2010-8-6 12:30
<p>路过。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: iyegucheng    时间: 2010-8-8 22:04
<p>可以。用RS485连接每台冰机(需要给冰机设置地址码)。</p>
作者: chafujian    时间: 2010-8-30 17:45
<p>组态王直接可以读取Modbus RTU的,YORK的螺杆式和离心式机组都有Modbus RTU的协议提供的。</p>
<p>但约克很多机组不带通讯卡的,需要读取内部的参数需要YORK厂家提供通讯卡和协议清单。</p>
<p>有了通讯卡和协议清单,后面组态王的操作就简单了</p>