千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[讨论]16路高速球
[打印本页]
作者:
hfbaolong
时间:
2010-7-19 08:48
标题:
[讨论]16路高速球
16路高速球,链接硬盘录像机部分是不是要将16根485控制线绕在一起再连到硬盘录像机上的485端口啊
作者:
anpons
时间:
2010-7-19 09:05
晕,你是新手嘛!不需要拉16根线.
作者:
翱翔天空
时间:
2010-7-19 10:39
并联
作者:
hfbaolong
时间:
2010-7-19 13:37
那485控制应该怎么搞啊
作者:
hfbaolong
时间:
2010-7-19 13:38
需要拉几根啊,又怎么能控制呢
作者:
北京安特视讯
时间:
2010-7-19 15:45
把16根线并联到一起啊!
作者:
sunplaycs
时间:
2010-7-19 18:05
看你具体怎么做!我以前做的物流仓库12个球机用了3根控制总线!
作者:
swflmax
时间:
2010-7-19 21:04
手拉手模式,百度搜下就知道了 星形模式也行,有时候容易出问题,终端设备多了要加放大器
作者:
JDMCSM
时间:
2010-7-25 22:46
晕呀,球机要设置不同的地址呀!
作者:
154757217
时间:
2010-7-25 23:00
我也是新手,看看~~
作者:
安盈科技
时间:
2010-7-26 13:20
RS485是总线型通讯接口,所以将所有的数据正都接在一起,所有的数据负都接在一起就可以了,当然为了可靠性,减少问题,还是走手拉手比较好,走星形的话有时候会出点小问题
作者:
dbkdz
时间:
2010-7-26 23:24
楼主这种是星型链接485系统,优点是:排查故障简易,维护方便,缺点是对485信号有衰减,大品牌都推荐这种链接方式,但是要用1进多出的485分配器。 常用的手拉手链接:优点:省线材,施工建议方便。但维护复杂。 还有不明白,看签名QQ联系。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2