千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于老鼠的问题 [打印本页]

作者: dtkjgc    时间: 2010-7-11 20:31
标题: 关于老鼠的问题

不知道大家在布线的时候有没有碰见,线路被老鼠破坏的情况,遇见一个项目最坏的情况是同一地段,视频线被老鼠嗑了3次,整根的75-5线就剩下中间的铜线,怎么避免这种情况的发生?

另外听说光纤不会被老鼠破坏,是不是真的,有什么科学根据吗?


作者: sbtadwiro    时间: 2010-7-11 23:55
 光纤太硬了老鼠咬不动,里面还有根钢丝,哈哈,你这个还好,我们一个工程才做完半年视频线电源线全部被咬断了,后来只好买来防火泥把所有的洞都堵死,最后老鼠怕了就再也没咬了
作者: xiaoq1    时间: 2010-7-12 09:35
老鼠是布线中最头疼的问题,尽量把线路放在封闭空间里面(如PVC管里或封闭桥架里),2端堵死,不让老鼠进来。
作者: 狼hui    时间: 2010-7-12 09:56
学习了
作者: wjnj    时间: 2010-7-12 10:13

我们一般都将线路套管处理。


作者: sui    时间: 2010-7-12 11:02
呵呵,光纤是最容易被老鼠咬断的,我们一年处理的因老鼠咬断光缆而造成的故障不下百起。
作者: hxhcf16388    时间: 2010-7-12 13:10

作者: daniaoking    时间: 2010-7-12 13:31

LZ 的环境是室外还是室内?


作者: 真水无色    时间: 2010-7-12 13:55
我们以前遇到老鼠的时候都是放老鼠药,没别的办法了。
作者: dsm1237    时间: 2010-7-12 17:07
用修冰箱的发泡剂,洞口、管线2端多喷点,老鼠不太咬这东西
作者: xiaojunhua    时间: 2010-7-12 17:57
放活泥是个好办法
作者: skyfeng    时间: 2010-7-12 18:19

我这一个招待所也是的,老鼠把视频线咬断好多次了,哎,烦死了。


作者: k1986113    时间: 2010-7-13 10:55

作者: 和兴网络    时间: 2010-7-13 16:58
年年都有被老鼠咬的事情发生,为什么老鼠不咬220v的强电
作者: dtkjgc    时间: 2010-7-13 18:07

LS的,老鼠也怕死吧


作者: hwc2ycy    时间: 2010-7-15 10:05

尾纤老鼠是照咬不误的,虽然中间的很扎实。


作者: waymy    时间: 2010-7-15 10:19
只好套PVC管咯。
作者: luojie985    时间: 2010-7-19 12:22

加PVC管实在点,总不会让你去灭鼠吧

 


作者: 一步一个脚印    时间: 2010-7-19 14:49

采用防鼠咬的外护套,


作者: 北方的饿狼    时间: 2010-7-19 18:05
老鼠是“高级动物”,不是什么都乱咬的,我的一处周界工程四芯线被咬断三根,只有电源正极线不咬,而且多个防区都是如此,因此推断它能感应到电源正极线的微弱电场。
作者: 疯行万里    时间: 2010-7-19 21:22
老鼠老鼠老鼠老鼠
作者: ycf0207    时间: 2010-7-20 09:08
你是不是布线的时候,把鼠道给堵住了,以前我遇到过这个问题,为了打眼麻烦,直接把老鼠洞给占了,结果总咬断,后来没办法,又重新打了个眼,好了,你也放点老鼠药
作者: afcctv    时间: 2010-7-20 09:09
学习了
作者: masedu    时间: 2010-7-20 09:10
这个要加上标准了
作者: yanxiyou    时间: 2010-7-20 17:03

还真没注意过这种问题,学习了,以后注意。


作者: ruikof    时间: 2010-7-21 11:24
学习中`
作者: wangjian9230    时间: 2010-7-21 16:33
鼠害无穷啊,古人说的不错
作者: yeyedcha520    时间: 2010-7-21 18:16
我也是每天看贴无数,基本上不回贴。后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人财产都比我多,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次,顺便帮LZ把贴子顶上去。

作者: copper0754    时间: 2010-7-22 08:14
学习了





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2