工厂监控系统,因围墙是临时点位,摄像机均安装在围墙上,高度2M,没安装防雷装置,附近大树较多,树高10M左右,被雷击了,设备损坏10几套,检查发现,均为云台内置解码板损坏,机芯完好
还有,各路口,监控杆,3M高,附近有很高的金属设备,上面也做防雷,被雷击之后,监控设备无图像,现场检查发现,摄像机直接拿工程宝测试,正常,光端机部分损坏,光端机未做防雷保护,现在的问题是,我们该如何跟甲方解释这个问题?
如是直击雷,两端就成"碳'了,感应雷惹的祸.
97年深圳某镇平安城市3千多点,一场雷下来黑了一大半,走的是视频线,全是硬盘口打坏的,跟楼主情况相同.
看设计方案是否有防雷这块没?
没安装防雷装置,
这就是原因~
看来有效的防雷还是不可或缺的!以后吸取教训了!
检查一下你的系统,是不是有多点接地问题?特别是室外摄像机与金属立杆做好绝缘没有?
雷击可以损坏设备,但损坏设备原因不都是雷击,地环路就是一大杀手。
应该考虑装防雷设备.一个一个的检查一下吧
楼主呀!看样你公司要哭了,,,
工厂监控系统,因围墙是临时点位,摄像机均安装在围墙上,高度2M,没安装防雷装置,附近大树较多,树高10M左右,被雷击了,设备损坏10几套,检查发现,均为云台内置解码板损坏,机芯完好
还有,各路口,监控杆,3M高,附近有很高的金属设备,上面也做防雷,被雷击之后,监控设备无图像,现场检查发现,摄像机直接拿工程宝测试,正常,光端机部分损坏,光端机未做防雷保护,现在的问题是,我们该如何跟甲方解释这个问题?
如何跟甲方解释这个问题?
第一追溯设计没有考虑防雷的责任(如果设计不是你们负责),划分没考虑这个系统的责任归属。
第二雷击属自然灾害一般不在保修范畴之内,就算装了防雷也不能保证百分之百防止灾害发生。