千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 低级问题,急用。 [打印本页]
作者: 鼻子上有痣 时间: 2010-7-5 16:44
标题: 低级问题,急用。
3台接入交换机 汇聚到1台汇聚交换机上,都是直接上光模块,
现提问:
1、要熔接几次
2、期间需要些什么东西,分别要多少才能实现连接(比如尾纤多少根,需不需要光线盒等等)
急,高手回答。确保正确。写招标书用
作者: qlj371 时间: 2010-7-8 16:29
看你打算怎么汇聚,如果你三台接入交换机在三个不同的地方。那就拉三根光缆(芯数你定,不小于2芯便可以),三根光缆同时拉到汇聚交换机处,汇聚交换机上插三个光模块。三根光缆分别熔接两头。具体尾纤,光纤盒,偶合器数量由光缆的芯数来定。如果还有不懂的可以加我QQ240660922。
作者: wuwei2009 时间: 2010-7-10 10:36
拉三根光缆(确定单模.多模,4芯用2芯备2芯),三根光缆同时拉到汇聚交换机处,每根光缆两头要熔。3个8口终端盒,1个12口终端盒,24根尾纤。还有跳线。
作者: 亮剑江湖 时间: 2010-7-10 11:07
学习
作者: heyuyanxop 时间: 2010-9-20 17:08
赚积分 学知识
作者: heyuyanxop 时间: 2010-9-20 17:12
赚积分 学知识
作者: 倾情网络家园 时间: 2010-9-21 11:30
呵呵,书到用时方狠少呀!
这位同仁,我也有同感呀!
作者: ugud 时间: 2010-9-24 13:49
起码的熔接6次
作者: fhr520 时间: 2010-9-25 10:30
挣积分
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |