标题: 求解解决误报?

比如说:工程施工方面,线材选择方面,品牌选择方面,电源供电方面,实际环境方面等等。。。。。

 


作者: hongcl    时间: 2010-7-5 10:21

问得挺地道啊!

 

线材一般都是国标,具体要看实际情况而定,

 

说到误报,红外线的话,用传统的误报率用高一些,像我们的产品误报是很低的,要北京奥运已经得到证实,若是想了解可以加我QQ,大家相互交流


作者: QQ254031180    时间: 2010-7-6 11:27

具体问题

具体分析

这么广义

不太愿意打字

可加好友

探讨探讨

供参考


作者: 宁夏陶昕    时间: 2010-7-7 17:44
说的太笼统
作者: daidai2525    时间: 2010-7-16 14:44

查看误报的防区,检查探测器是否坏了。。。。。


作者: 安瑞智能    时间: 2010-7-16 19:16
误报是红外报警中最常见的问题了。
作者: nvs    时间: 2010-7-17 10:34

具体项目,具体分析,实际问题,现场解决。

希望楼主问下具体施工情况下的问题,你问的几乎全包括了,建议多看施工方面的资料及产品说明等。


作者: lanfeng083    时间: 2010-7-30 22:58

50米的对射,没有任何阻挡物,安装标准。报警键盘准备等时灭时亮,灭时查看为7防区故障,亮时可以布防,很快报警。

检测办法:检查对射供电电压标准稳定,对光电压最佳状态,报警模块供电(信号)电压正常,阻挡对射后,有报警电压输出。最后更换模块,但是只能维持几天。

其他的奇怪现象:

1.在不阻挡对射时,对射指示等不亮红灯报警,无任何报警电压输出,但在后端,报警键盘检测到该对射有报警信号过来。

2.在阻挡对射的情况下,对射指示灯亮红灯报警,但是无报警电压输出给报警模块。奇怪的是报警模块却能检测到报警信号。。。

 

[此贴子已经被作者于2010-7-30 23:01:46编辑过]

作者: lanfeng083    时间: 2010-10-30 19:33

个人总结一下:(主要是走总线的,排除环境,比如树叶草虫阳光雨水安装工艺等)

1.一般主机和对射很不容易坏,坏的是地址码。

2.检测办法很简单,将地址码接对射的接头取下来短接在一起,判断是模块还是对射问题。

3.实在不行的话,旁路有问题的防区或者编程的时候将有问题的防区取消掉。不过安全隐患哈。。。


作者: brandy514    时间: 2010-11-1 11:56

使用环境有讲究,根据使用环境选择适合的探测器;

 

安装的时候尽量让非法闯入者横切扇面;

 

探测器的品质也很重要,若是没有用过的探测器,主要在给客户安装之前自己测试一下,这一点我还是比较信赖大品牌!