标题: 开门按钮求助
<p>有个开门按钮上有3个接线柱 <font face="Verdana">COM,NO,NC</font></p>
<p>一般那两个线接我控制器上啊?</p>
作者: gz8704221012 时间: 2010-7-1 13:45
<p>这个也要问啊。,实在不知道你用万用表量下不就知道了吗,。无语</p>
作者: qj123com 时间: 2010-7-1 14:26
<p>COM+NO.常开信号输出,COM+NC是常闭信号输出。看您的电锁是什么信号了。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana">(演示软件,企业,大厦,小区,学校等一卡通方案可以网站免费下载),工程问题咨询,QQ837555417 每天9:00-18:00在线解答<br/>联系人:言生(北京) 联系电话13717934435 010-63622478 www.sinoopens.com<br/>欧品科技发展有限公司</font></p>
作者: iceheart321 时间: 2010-7-1 16:07
答非所问,人家问开门按钮,你说电锁去了,一般都是接 COM+NO
作者: wdxxs4291116 时间: 2010-7-1 16:16
<div class="quote"><b>以下是引用<i>iceheart321</i>在2010-7-1 16:07:00的发言:</b><br/>答非所问,人家问开门按钮,你说电锁去了,一般都是接 COM+NO </div>
<p>接com+no ?、?</p>
<p> </p>
<p>电锁是断电开门!</p>
作者: 乔家大院 时间: 2010-7-1 17:08
<p>这个好办。先接no和com试一下,不对,立马换过来,必定对。</p>
<p>这玩意不输出电压,怎么也不会烧。随便接</p>
<p> </p>
作者: wdxxs4291116 时间: 2010-7-1 17:25
<div class="quote"><b>以下是引用<i>乔家大院</i>在2010-7-1 17:08:00的发言:</b><br/>
<p>这个好办。先接no和com试一下,不对,立马换过来,必定对。</p>
<p>这玩意不输出电压,怎么也不会烧。随便接</p>
<p> </p></div>
<p>哥们想的到是挺好啊!但这是一个考试题啊!</p>
<p>能试验吗?</p>
作者: overmind 时间: 2010-7-2 10:17
<p>考试题!出题的人有问题。。</p>
作者: nbsun 时间: 2010-7-2 10:58
<p>哈哈,出题的是中国的专家</p>
<p> </p>
作者: nbsun 时间: 2010-7-2 10:58
一般的都是接 NO COM
作者: bok 时间: 2010-7-2 11:02
<p>当连接 COM--NO表示连接常开电路按下按钮后电路接通 当连接 COM--NC表示连接常闭电路<br/></p>
作者: wdxxs4291116 时间: 2010-7-2 15:16
<div class="quote"><b>以下是引用<i>bok</i>在2010-7-2 11:02:00的发言:</b><br/>
<p>当连接 COM--NO表示连接常开电路按下按钮后电路接通 当连接 COM--NC表示连接常闭电路<br/></p></div>
<p>玩了 这题整错了!选了com+nc</p>
<p>意思是不是按下开门按钮 电路断电 门开!</p>
<p> </p>
作者: 南朝烟雨 时间: 2010-7-2 16:39
这题弄的真有点迷糊,开门按扭应该和控制器或电锁一起考虑吧?
作者: aopu06 时间: 2010-7-3 14:52
<p>看你的电锁是常开(NO)还是常闭(NC),COM是公共线必须要接的,NO/NC根据你的电锁选一个就行了</p>
作者: jinbiaozhang 时间: 2010-7-3 15:22
出题的是中国的专家
作者: ghuihfu 时间: 2010-7-3 15:54
<p>想的太远了,都想到接电锁去了。那是控制器和电锁的接法,人家问的是开门按钮</p>
<p>接COM和NO,给控制器一个闭合信号,控制器在根据接的锁的类型去做动作,断电开锁还是通电开锁那是后面的事情了,</p>
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2010-7-3 15:54:32编辑过]
作者: sycouns 时间: 2010-7-3 16:11
楼上正解
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-7-3 22:39
<p>怎么搞得这么复杂,本来就是常开/常闭都可以用,可以根据控制器跳线设置或实际需要来选用。</p>
[此贴子已经被作者于2010-7-3 22:40:26编辑过]
作者: wdxxs4291116 时间: 2010-7-3 23:32
<p>确实 本来常开 常闭 应该都可以 </p>
<p>常开:按下按钮后 电路通电 给控制器信号 开锁</p>
<p>常闭:按下按钮后 电路断电 给控制器信号 开锁</p>
<p>那一般应该是接常开(NO)了? </p>
作者: jarryflydream 时间: 2010-7-4 09:04
<p>锁的链接:看你的锁是什么 锁了~~~如果客户要求的是 断电 打开~ 那你就接到com 和nc上 如果是 给电 开门 那就 接到com和no上</p>
<p>开门摁妞:放在常开常闭都行~~~ n</p>
<p> </p>
作者: jacke441 时间: 2010-7-4 11:10
<p>这个按钮可以接成常闭常开的情况</p>
<p>你总会接红外探测器吧</p>
<p> </p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |