千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]20平方的机房有必要精密空调吗 [打印本页]
作者: skbcall 时间: 2010-6-30 23:54
标题: [求助]20平方的机房有必要精密空调吗
20平方的机房有必要精密空调吗?
就5台机架式服务器。其它些小型的网络设备,搞两台3P的柜机应该就可以了吧。
客户要求说要坐成地板下跟吊顶上都能吹风的。弱弱的请教下大伙。这就是精密空调实现的吗?
作者: haihualiu 时间: 2010-7-1 09:13
甲方有钱你就给他做呗,反正是他给钱。如果预算有限可以采用小型的风冷主机(类似家庭式中央空调)就可以上下通风了,美的、格力多的是。
作者: taoxi2006 时间: 2010-7-10 11:14
20平米完全没有必要做中央空调,如果可以的话用一台3P的柜式的就OK了
作者: wanglianhai 时间: 2010-7-13 14:40
20平就用一台民用3P柜式空调,再安装一个窗式风机就OK了!
作者: zcdz001 时间: 2010-7-20 16:38
恩!用3P柜式空调差不多了
作者: symn 时间: 2010-7-21 09:04
应该要看 要实现的功能吧。精密空调是贵,但有用就是要装的!
甲方对这不懂,要给建议!
作者: ytm7811 时间: 2010-7-22 11:30
以下是引用skbcall在2010-6-30 23:54:00的发言:
20平方的机房有必要精密空调吗?就5台机架式服务器。其它些小型的网络设备,搞两台3P的柜机应该就可以了吧。 客户要求说要坐成地板下跟吊顶上都能吹风的。弱弱的请教下大伙。这就是精密空调实现的吗?
一、配置考虑可以有两种方式选择:
1、机房专用精密空调,针对小机房,一般选用艾默生的Data3000较多。(这是有钱的客户,看你这需求,可以试着配一台)
2、配工业级空调,又称邮电机。(这是钱少点的客户)
二、空调选型的大小依据:
1、5台机架式服务器,这不能作为你选择空调的依据,需要核算出其具体的功率大小。
2、制冷除设备的功率大小发热,还应考虑人员、照明、损耗等相关数据汇总,即可得知空调应配多大。
三、地板下或吊顶上吹风
1、地板下能吹风,此你需要作的处理是:架高地板,作为空调送风静压箱,这就可实现地板下吹风。
2、吊顶上吹风,这是需要利用大楼中央空调的制冷,这在机房区域加装送风管即可,当然,别忘了与大楼的送风管对接哟。
当然,基于以上几点,是否符合规范,有待商榷,以上建议是单从客户需求上分析,有明显,客户在制冷上的考虑是,一主一备,主为精密空调,备为大楼中央制冷系统。
[此贴子已经被作者于2010-7-22 11:30:04编辑过]
作者: wentaolove 时间: 2010-7-26 10:22
有钱就用没钱就算求。
作者: wangbin120k 时间: 2010-7-28 17:10
用大金的通信机柜柜机 就行
作者: 双捷 时间: 2010-11-14 19:01
总归是爱默生的好啊
作者: wenhuachen 时间: 2011-7-1 10:19
想装就装!
作者: cqzdm223 时间: 2011-7-2 07:13
我认为可以用精密空调
作者: chenli1002 时间: 2011-7-6 00:12
应该没有必要吧
作者: jun2011 时间: 2011-7-14 16:35
只要客户出得起钱就上精密空调,那个利润才较高呀。
作者: ft716429 时间: 2011-7-29 11:39
爱默生的才是好东西
作者: powney 时间: 2011-7-29 23:11
严重同意7楼兄弟建议,机房大小和机柜多少不是选空调的首要考虑条件,而是设备功率,其他是辅助选型的条件了。甲方这个要求也算是合理的,但LZ你最好是跟甲方多沟通沟通,具体确定甲方想法和预算多少,当然最终还是你出建议,甲方来选择,钱是人家的嘛!哈哈...
另外补充点:现在的精密空调有3种送风方式:上送风、下送风、平吹风!又要上又要下估计有点那个神马!呵呵...
[此贴子已经被作者于2011/7/29 23:13:04编辑过]
作者: ft716429 时间: 2011-7-31 20:08
我觉得一般来说是用不上的,,不过甲方要求的话就做啊,有钱为什么不赚。
作者: 机房人 时间: 2011-9-16 00:04
建议采用基站式精密空调 或者大金通信机房空调
作者: xadybj 时间: 2011-9-16 22:40
我都觉得,客户的需求需要被合理满足
作者: sgaaw 时间: 2011-9-19 12:56
正规的话是需要的,也可以用大金之类的机房柜机空调,实在懒的话,一个2P空调对着吹也够了。。
作者: panj 时间: 2012-3-14 14:52
上吹风+下吹风,空气怎么对流?
作者: zdj871109 时间: 2012-3-15 09:18
甲方出钱啊 你就做啊 客户是上帝
作者: nirener 时间: 2012-3-15 10:53
是否上精密空调与面积无关,与甲方的投资和房间参数控制需求有关。
作者: zhangyang5605 时间: 2012-3-15 22:41
学习。
作者: gstlx 时间: 2012-3-26 11:44
建议还是装精密空调比较好。
虽然面积小,但也是机房。
普通民用空调和精密空调的原理不同,
除尘,显热和几年后的累积造价。都有区别。
作者: toten12 时间: 2012-3-26 15:43
恩
成都图腾网络设备有限公司 常年销售图腾网络服务器机柜 联系电话15928970250 业务扣扣1816866702
作者: 离弦之箭 时间: 2012-3-28 13:04
装就太奢侈了
作者: nirener 时间: 2012-3-29 14:10
同意7楼和16楼两位的意见,另外,空调哪儿送风是个问题,但同样也应该考虑哪儿回风,空调不是猛地往里吹就可以了。把地板下的空间作为静压箱是个好方法。
作者: juli1 时间: 2012-4-27 10:47
深圳市立通电子技术有限公司(华为,艾默生代理商)
艾默生充电模块,艾默生通信电源,艾默生UPS(
艾默生充电模块
常卖型号:
HD22010-2
HD22010-3
HD22020-3
HD11020-3
HD22005-3A
华为配线架
MDF音频配线架JPX202系列
DDF数字配线架MPX272系列
ODF光纤配线架GPX147系列
艾默生通信电源,艾默生UPS,欢迎来电咨询!
联系人:成小姐 手机:13714675342 电话:0755-26441606-8003 QQ:2864820550
作者: 数字兽兽 时间: 2012-4-28 14:54
钱的问题么
作者: 猩猩点灯 时间: 2012-5-2 13:02
来学习啊!。
作者: 冬天的飘雪516 时间: 2012-8-18 19:52
用3P的完全够用,是在不行就用大金5P的,如果机房是在是想要精密空调那也不是不可以。他愿意,这钱不赚白不赚。
作者: niemengfan 时间: 2012-8-30 12:29
同意7楼的看法
作者: xuyangkai 时间: 2012-9-24 15:41
学习了。。
作者: happan 时间: 2012-9-25 10:19
看甲方的意思了,如果有钱,那就上呗
作者: hewei0507 时间: 2012-9-26 15:38
我觉得应该看机房的等级
作者: euway 时间: 2012-10-6 11:06
赚积分!赚积分!赚积分!
作者: gdjskwq 时间: 2012-10-11 08:36
主要是考虑设备需求,与机房大小无关。
作者: 786220653 时间: 2016-9-1 11:59
没准,看他的需求和经济承受能力。钱无所谓的话当然最好是精密了,大金或者艾默生。