标题: FC7448问题!

我有个7448的主机,11个单防区模块,两条总线(RVV2*1.0)两条电源线(RVV2*1.5)。A总线接5个单防区模块,开关电源(可调电源/10A) 供电20V,总线长度240米;B总线6个模块,开关电源(一样)供电22V,总线长度270米。正常使用半年,现在出现所有防区未准备就绪。

处理办法:1、7448主机板(总线端8-12V的波动电压),换个新主板不能解决。

              2、检查远端电源14V,A总线电阻120K左右,B总线电阻150K左右。厂家回答(100-200K为正常)

              3、单独测试A总线,主机正常;单独测试B总线,主机正常;AB总线同时接起,使用一天,主机显示所有防区未准备就绪。

 

望高手解答!QQ19468547


作者: reddoy    时间: 2010-6-30 11:45
就是现在是考到我了,如果模块有问题,模块应该提示故障,报警;线路很明了,这个工程前后都是我监管的,线路哪有接头我都是很清楚的,工人都是我按照我的思路来施工的。
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-6-30 20:58
以下是引用gzaleph在2010-6-30 10:55:00的发言:

如果想省心,换bosch的7400系统上去吧,连模块也换了,线不用换!

没错,好办法,非常赞成。


作者: 成都道高一丈    时间: 2010-7-1 17:24

这种情况可能是总线电流过高,触动主机自我保护。产生的原因有总线短路,个别模块短路或有问题。


作者: reddoy    时间: 2010-7-5 23:08

顶起,没人回答了嘛?


作者: lwdgw    时间: 2010-11-18 12:01

找厂家撒

 