我有个7448的主机,11个单防区模块,两条总线(RVV2*1.0)两条电源线(RVV2*1.5)。A总线接5个单防区模块,开关电源(可调电源/10A) 供电20V,总线长度240米;B总线6个模块,开关电源(一样)供电22V,总线长度270米。正常使用半年,现在出现所有防区未准备就绪。
处理办法:1、7448主机板(总线端8-12V的波动电压),换个新主板不能解决。
2、检查远端电源14V,A总线电阻120K左右,B总线电阻150K左右。厂家回答(100-200K为正常)
3、单独测试A总线,主机正常;单独测试B总线,主机正常;AB总线同时接起,使用一天,主机显示所有防区未准备就绪。
望高手解答!QQ19468547
如果想省心,换bosch的7400系统上去吧,连模块也换了,线不用换!
没错,好办法,非常赞成。
这种情况可能是总线电流过高,触动主机自我保护。产生的原因有总线短路,个别模块短路或有问题。
顶起,没人回答了嘛?
找厂家撒