千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [转帖]总结WLAN信号覆盖和AP安装的注意事项 [打印本页]

作者: billow76    时间: 2010-6-27 21:37
标题: [转帖]总结WLAN信号覆盖和AP安装的注意事项
 (一)关于无线射频信号的覆盖
1. 在布署无线系统之前,要进行认真的现场调查,以确定AP的数量和布署位置。
2. 在进行现场调查的时候,要进行三维调查,不但要考虑位于同一个楼层的AP之间的相互作用和影响,还要考虑相邻楼层的AP之间的相互作用和影响,以利于AP的高效利用和避免同频干扰。
3 . 相邻AP之间的无线信号覆盖范围要保持15~20%的重叠区域,以利于实现无缝漫游功能。
4. 保证无线局域网通信的错包率不大于1%,信噪比不低于25dB。
5. 在相邻的AP之间使用互不重叠的无线信道,如信道1,信道6,信道11;如果两个AP使用相同的无线信道,要确保每个AP覆盖区域的边缘的信号强度不大于-67dBm,并且确保一个AP的无线信号在另外一个AP的无线覆盖区域的最近边缘位置的强度不大于-86dBm。
6. 保证每个AP支持的无线数据客户端数量不大于25个,布署无线IP电话时,确保同一个区域的每个信道所支持的同时通话路数在7个以内。
(二)关于无线AP的安装
1. 无线AP的安装位置必须避开与无线AP工作在相同频段的设备或能造成无线信号屏蔽的建筑结构(例如:微波炉,变压器,防火墙,防火门,2.4GHz无绳电话,混凝土墙,电冰箱,空调,照明系统,高负荷电机等),以避免所布署的无线局域网的性能受到干扰。
2. 无线AP设备要安装在安全的不易被人触及的位置,并且要使无线AP的指示灯处于可以被网络管理人员观察到但是不容易被病人发现的位置,以免无线AP的指示灯影响病人的就诊或休息,必要时网络管理人员可以远程关闭AP状态指示灯。
3. 不要让馈线起承重作用,以免馈线发生断裂或损坏。
4. 在室内无线AP的安装环境要保证:温度在0°C到 40°C范围内,湿度在10%到90%范围内。
5 . 在室外无线AP的安装环境要保证: 温度在-20°C到 55°C范围内,湿度在0到100%范围内,并采取有效的防雷击、防雨淋、防高温和防低温等措施。

转自:www.lele5u.com


[此贴子已经被作者于2010-6-27 21:38:16编辑过]

作者: 纤纤依人    时间: 2010-6-29 08:29
明月弯刀元月指标信号总结,19次信号全部成功
作者: 冇多远滚多远    时间: 2010-6-29 18:48
恩这半个月来已经感觉到了地铁里上网网连一直不断2号线好像也都覆盖了
作者: fyh1432    时间: 2010-7-9 17:52
谢谢奉献,
作者: 美女烟    时间: 2010-7-10 23:39

谢谢,正用上


作者: faer615    时间: 2010-7-21 09:05
恩 学习了 谢谢分享
作者: fyh1432    时间: 2010-8-11 17:15

谢谢分享


作者: adenhao    时间: 2010-12-7 23:12

不错的文章~


作者: gjp2008cool    时间: 2010-12-8 08:02
谢了
作者: Engenius    时间: 2010-12-12 18:32
感谢这种无私的精神
作者: rj12    时间: 2010-12-13 22:16
好材料,谢谢不受积分限制!
作者: hblemon    时间: 2011-8-31 15:25
尽量用足够少的AP加相应数量的天线来实现
作者: lyxfyc    时间: 2011-9-8 16:04
很好,学习了都
作者: vic110    时间: 2011-9-13 08:54
谢谢楼主
作者: yzcyxu    时间: 2011-9-30 19:35

不错,刚装了AP


作者: gurd    时间: 2011-10-1 15:03
谢谢楼主
作者: xiadaolong    时间: 2011-10-9 09:26
学习
作者: q9489    时间: 2011-10-14 11:28
学习了 谢谢分享
作者: feifeigoodbaby    时间: 2011-10-14 15:38

最近天天跟WLAN打交道,学习啦!

 


作者: q9489    时间: 2011-10-18 09:37
谢谢分享
作者: shrsailing    时间: 2011-10-21 11:03
学习了
作者: klmyzg    时间: 2012-3-14 00:26

无线IP电话?没用过,多少钱一个呢?是不是可以在无线网里实现免费通话功能啊?可以理解为对讲机的功能吧?

远程关闭AP状态指示灯?有设备可以实现这功能吗?

要无线信号的强度不大于67dbm,这个怎么测试出来呢?


作者: 弱电dhs    时间: 2012-3-15 10:38
好文章,值得学习
作者: bubingdl    时间: 2012-3-16 09:57

呵呵,不错。。可以少走很多弯路~~


作者: netboby    时间: 2012-3-17 14:42
不错,学习了,谢谢分享