千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 新的机房正在施工中 [打印本页]

作者: soinfatuated    时间: 2010-6-24 10:34
标题: 新的机房正在施工中
施工布线中的机房 大家看看怎么样[attach]45845[/attach]<br/>一次只能上传一个文件呢[attach]45846[/attach]<br/>[attach]45847[/attach]<br/>
[此贴子已经被作者于2010-7-1 16:33:59编辑过]


作者: soinfatuated    时间: 2010-6-24 10:53
[attach]45848[/attach]<br/>
作者: lianglyq2006    时间: 2010-6-24 11:49
<p>上配线架的很漂亮.</p>
<p>主要是上线部分,这边如果处理整齐,那就更完美了.</p>
作者: luqiang1234    时间: 2010-6-24 12:09
这种配线架不好用啊,后便没有离线架。
作者: patrioter    时间: 2010-6-24 12:13
&nbsp;看着还不错~~~,不只一个机柜吧
作者: soinfatuated    时间: 2010-6-24 14:48
后续照片明天再传了
作者: one1cool    时间: 2010-6-24 16:20
支持一下
作者: 落叶归根    时间: 2010-6-24 16:39
<p>要FLUKE测试么?可以找我啊!</p>
作者: ice20112    时间: 2010-6-25 11:37
卡模块卡的想死。
作者: hak303    时间: 2010-6-28 10:30
看看,学习学习!
作者: yanhr    时间: 2010-6-28 16:51
<p>做工美观</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: lot    时间: 2010-6-28 17:06
没必要把线都剥到拐角处,太费力了
作者: 我也来这学监控    时间: 2010-6-28 17:56
眼花缭乱
作者: yangdan30    时间: 2010-6-28 19:05
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lot</i>在2010-6-28 17:06:00的发言:</b><br/>没必要把线都剥到拐角处,太费力了 </div><font style="BACKGROUND-COLOR: #f9f9f9">如果线不剥到拐角处,最里的那几根线要打不上去了。</font>
作者: gdxlg918    时间: 2010-6-28 23:04
比较整齐
作者: li345625845    时间: 2010-6-30 10:42
VISIO
作者: l88397301    时间: 2010-6-30 15:56
<p>其实这种整理方式是有问题的,图片中线缆是够整齐.但有没有考虑过双绞线的特性,可能超五类感觉不出来,但是对于六类或增强型六类呢?</p>
<p>将双绞线的外护套剥离那么长,等于是将各个信息点的双绞线对全部混杂放在一起,这样做对性能会有影响的.按照正常做法应该是双绞线的护套不能剥的太长,只要刚好能够端接就行了.</p>
作者: ywxue100    时间: 2010-7-1 11:57
<div class="quote"><b>以下是引用<i>l88397301</i>在2010-6-30 15:56:00的发言:</b><br/>
<p>其实这种整理方式是有问题的,图片中线缆是够整齐.但有没有考虑过双绞线的特性,可能超五类感觉不出来,但是对于六类或增强型六类呢?</p>
<p>将双绞线的外护套剥离那么长,等于是将各个信息点的双绞线对全部混杂放在一起,这样做对性能会有影响的.按照正常做法应该是双绞线的护套不能剥的太长,只要刚好能够端接就行了.</p></div>
<p>至少要这样做才可以保证在线材本身没质量问题的情况下通过测试,达到性能要求。上面的图说实在,相对理线美观,但根本不实用!</p>
<p>这样做,还不如用大结数线缆,省成本,也省理线。</p>
[此贴子已经被作者于2010-7-1 11:58:52编辑过]


作者: hawk555    时间: 2010-7-1 15:27
还行啊~~~~
作者: ivanliu073    时间: 2010-7-1 16:57
<p>这样做,还不如用大结数线缆,省成本,也省理线。</p>
<p>同意!</p>
作者: aful    时间: 2010-7-1 17:01
还行
作者: 等待突破    时间: 2010-7-2 10:34
应该在配线架后面加装理线架,就会比较好点
作者: lilytonghua    时间: 2010-7-2 13:42
<p>配线架后面的线缆剥的太长,影响性能</p>
作者: lvjz    时间: 2010-7-2 14:50
漂亮
作者: chenjun60222    时间: 2010-7-9 17:53
配线架做的可以,为什么不做个理线架呢
作者: 行无疆    时间: 2010-7-9 21:38
学习了。之前我也是按这样的打法,发现后面维护起来很麻烦。请教大伙有啥更好的办法做得更漂亮点呢