标题: 某工厂防盗报警编程fc7448配合7401
 

  

编程简述:

1、              将主机复位到出厂设置:默认工程密码9876,进入编程9876#0.把控制主机的编程启动短接点短路会触发进入编程模式。恢复出厂地址4058数值01即输入4058---01#。退出编程按*五秒

2、              更改日期:1234#0----2----输入月份------输入日期------输入年份#,如2010-3-18则输入1234#0---2---03---18---10#长音表示设置成功。

3、              更改时间:1234#0---6---输入星期---输入时分---选择上下午,如星期四下午三点五分则输入1234#0---6----5---0305----6#长音表示设置成功。备注:星期日为1,星期一为2,以此类推。Enter time中0100表示时、1259表示分。

4、              编程系统整体工作参数,0000赋值为31#。正常布防和特殊布防,工作频率50HZ,防区恢复时系统自动恢复。

5、              关闭1—8防区,开启9---12号防区:编程0031至0038地址均赋值为00按#确认。第9---12防区设置为连续报警输出,短路报警断路故障,周界即时,0003赋值为61#,编程0039至0042地址赋值为03#.(电网设备的报警辅助输出接到常开端子上即c和no端子,地址模块上接防区的47K电阻并联到接线上)

6、              设置为一个分区,没有公共分区,编程如下,地址3420,赋值00按#确认

7、              将使用的4个防区设置到分区一中,既9、10、11、12防区归为分区一,编程如下:地址0291赋值为00按#确认,0292赋值为00按#确认。

8、              设置键盘:只用一个键盘,用来管理分区一,调试时改为分区键盘,调试完成后改为主键盘,编程:分区键盘3131赋值为10或20(1为液晶键盘、2为led键盘)。主键盘:3131赋值为30(3为液晶主键盘)

9、              防区测试:1234#81。不能测试24小时防区和火警防区。不能在主键盘上测试。

10、         警号BELL输出编程2734赋值为63#。2737赋值为88#。

11、         将防区9、10、11、12所在的防区功能三设置为可旁路防区2721赋值为*10#

12、         设置强制布防使能2732赋值为40#

[attach]45816[/attach]