千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 我是新手,在学习防雷这块。请指点下 [打印本页]

作者: w247741945    时间: 2010-6-21 16:36
标题: 我是新手,在学习防雷这块。请指点下

在IT机房里有根强电——电池组UPS——设备,我想问一下,防雷器是放在强电和UPS之间还试放在UPS和设备之间呢。。???请教。

第二个问题:

道路监控防雷,是每个杆子一个防雷器,还是回到汇聚层光端机那里装个防雷就行了?


作者: 子时曰    时间: 2010-6-22 14:17

 

电源三级防雷:总配电箱加装一级电源防雷器,分配电箱加装二级电源防雷器,终端加装防雷插座,做好接地.

监控防雷:终端三合一或者二合一,如距光端机较远的话,光端机电源防雷,光端机视频信号防雷,做好接地.

[此贴子已经被作者于2010-6-22 14:17:55编辑过]

作者: 大胡子88    时间: 2010-6-23 07:25
UPS前
作者: bg4vdu    时间: 2010-6-23 09:18

俺也是新手 来学习了


作者: w247741945    时间: 2010-6-24 10:33
谢谢啊。。我想我知道了。不过1级防雷是电源吧,2级防雷是ups   3级防雷是网络设备电源吧
作者: vnvv01    时间: 2010-6-24 19:58

不懂,但只知道防雷要在设备前面


作者: 防雷QQ446379885    时间: 2010-7-17 13:48
记住一点,防雷器装在你需要(想要)保护的设备前!!
作者: eie1992    时间: 2010-7-17 23:15
以下是引用防雷QQ446379885在2010-7-17 13:48:00的发言:
记住一点,防雷器装在你需要(想要)保护的设备前!!

想保护前端摄像机,防雷器怎么装在摄像机前面呢?


作者: 0758河台小赵    时间: 2010-7-30 09:12
以下是引用w247741945在2010-6-21 16:36:00的发言:

在IT机房里有根强电——电池组UPS——设备,我想问一下,防雷器是放在强电和UPS之间还试放在UPS和设备之间呢。。???请教。

第二个问题:

道路监控防雷,是每个杆子一个防雷器,还是回到汇聚层光端机那里装个防雷就行了?

应该是强电和UPS之间吧,道路监控防雷,建议每个杆子一个小防雷网(杆子密度不高的情况下)


作者: cnwangzhi    时间: 2011-11-10 12:53

学习一下


作者: ansoncars    时间: 2011-11-16 18:17

学习学习

 


作者: dong233    时间: 2012-4-25 11:45
滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答答
作者: nnluck0521    时间: 2012-7-9 10:54
看了版友的回复 受益匪浅
作者: starlins    时间: 2012-7-10 23:53
看了版友的回复 受益匪浅