我最近几个工程,需要用原来的摄像机线路加装一台摄像机,就用了视频复合器,可是出来的效果不是太好。
第一路图像总是虚的很,第二路正常。厂家说是信号有衰减
加了一个放大器还是不行
是不是视频复合器有问题呀、
用过的朋友说说
75-5-2的线,距离120米
视频复合器
没用过~是不是几路图像一条线传输?
视频复用器,一般要求的线的规格是75-5-1的(内芯要求是单股的,可以用两种线缆:视频线和射频线,射频线比视频线缆传输距离要远些) 一般型号有2路、3路、4路的,视频复用器可以一根线上同时传输X路视频信号及控制信号485。一般最后1路是直通信号起不到抗干扰的作用。国内用了几家效果及稳定性还可以。(如北京的视得清 深圳的远帆科技)
楼上的兄弟:75-5-2的线缆一般不推荐使用。如果你现在的线缆没有办法换掉的话,可以咨询一下北京的视得清,好像他们家有用在75-5-2上的视频复用器。
这种东西也有可用之地,回头可用用。只是成本不要太高
用的线单芯和多股的有什么区别?
才120米呢!