<p><font face="Verdana">我们单位是一大型国家级事业单位,目前要盖一个新的办公大楼,土建已开始施工,领导让我们弱电早点介入。我们部门负责此项目全部弱电环节,我算是具体负责的办事人员。说实话我们部门是信息化部门,搞计算机网络内行,搞弱电项目确实外行。在此我想咨询几个问题,请高手给予解答,先谢谢了(如果有可能可以合作)<br/><br/>一、在项目初期,甲方的主要工作是什么?<br/><br/>提需求。弱电十几个子系统我们也提不出很具体的需求啊。<br/><br/>二、现在土建刚刚开始,大楼盖好还要一两年,装修还没开始,弱电设计也不可能太细化吧,现在招设计方案是否合适?<br/><br/>三、我们部门领导想招个弱电设计标,标书谁来拟定?招标公司干得了吗?我们甲方需要做些什么?<br/><br/>四、弱电设计和施工标能否一起招,能否为同一家来干?</font></p>
作者:
无线传输
时间:
2010-6-17 20:23
<p>很简单的。 找好集成公司,然后由他们提供招标文件,在提供投标文件,走个形式就行了。所以现在要揣测好领导的意思是和哪家合作(直接关系到一些利益问题),</p>
<p>现在出招标设计方案太早了。</p>
<p>标书由集成公司拟定,或甲方懂技术的自己拟定也可。</p>
<p>一般的情况弱电设计是和施工在一家的。</p>
<p> </p>
<p>如果是有涉及到无线网络覆盖及无线监控,咱们可以效力。</p>
<p> </p>
作者:
无线传输
时间:
2010-6-17 20:26
我们给不少政府大楼做过网络覆盖服务。
作者:
rainboy009
时间:
2010-6-18 12:21
<p>谢谢楼上!</p>
<p>具体的几大类及子系统已经基本确定了,但是由于大楼主体尚未起来,装修设计方案也没出来,终端、点位数量、位置也无法确定,弱电系统的具体方案也就不能出来吧。现在找集成公司是不是也早点,再说了我们的项目都要经过公开招标的。</p>
<p>领导现在一直想招设计标,但是我们的装修方案没有,如何找具体的设计标,无法细化。项目现在走到这一步,我们都没有这方面的经验,不知道下一步该做什么了</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>无线网络覆盖我们大楼肯定要上,到时可以考虑合作</p>
作者:
无线传输
时间:
2010-6-18 17:56
那需要好好猜摸贵领导的意思。是不是他不方便主动指定让哪家来做,让您在幕前操作。
如果是以后要做整个大楼的无线网络覆盖,请楼主多多推荐照顾下。我一定把整个事情给您做到漂漂亮亮
作者:
岳丰布线
时间:
2010-6-18 18:17
<p>您也可以考虑布线厂家技术人员做些协助工作,不过细节的东西找比较专业集成商是正解。</p>
<p>只要您有需求,放句话出来,大把的人过来贡献技术。</p>
<p>你要做的只是筛选。</p>
作者:
荣观三毛
时间:
2010-6-18 21:46
<p>土建已经动工,弱电还未设计。可笑!</p>
<p>你单位委托设计院作整体规划设计时难道故意将弱电部分拆出不成?不解?</p>
作者:
clheax
时间:
2010-6-18 22:21
弱电设计不细化可以 不过必须要有大致的框架吧 具体到时候再深化
作者:
xiangfei
时间:
2010-6-19 19:03
正常的设计院应该设计了弱电,只不过需要第三方公司进一步设计深化
作者:
rainboy009
时间:
2010-6-21 14:02
设计院只是进行了框架设计,他们对建筑在行,弱电不在行,需要做深化设计。
作者:
rainboy009
时间:
2010-6-22 14:29
我们领导没有那些意思。现在是想做好工作,他也得向上面的大领导好交代。他自己都不知道下面一步该做什么,总问我,头疼
作者:
世纪风雨
时间:
2010-6-22 15:16
<p>前期策划...</p>
<p>这样好多申请一些钱啊 !</p>
<p> </p>
作者:
rainboy009
时间:
2010-6-22 15:52
我们盖大楼不差钱,关键得花的物有所值
作者:
jeehompeng
时间:
2010-6-22 16:23
<p>楼主你好,按我经手的项目来说,土建开始了,弱电等智能化系统设计是已经设计好的了,当然,随着土建的进度,智能化系统会不断修改。</p>
<p> </p>
<p>1、如果智能化系统是设计院已经设计好了,你拿现成的设计方案再细化,这个很容易,只要有各子系统的设备厂家互相配合,但你的工作难度会有点大。</p>
<p> </p>
<p>2、如果是像你现在所描述的这样子,智能化系统是未落实的,现在你所要做的工作就是和设计院沟通或者联系智能化工程商,我们一般建议你找个有经验的工程商。一个有体系有资质的工程商会让你的工作进展非常顺利!</p>
<p> </p>
<p>我公司经手了许多大项目,相关项目有机场、会展中心、供电局、医院、海关、地铁、亚运项目等智能化项目,如果您有需要进一步沟通的需求,请Email:<a href="mailto:pzh638@126.com">pzh638@126.com</a></p>
<p> </p>
<p>竭诚希望为您服务!</p>
<p> </p>
作者:
tomato1999
时间:
2010-6-23 18:55
一般设计单位都能做弱电设计,土建开始的时候,弱电初期管线暗埋也已经开始了。现在才想起设计有点晚了,建议赶快找一家集成商,设计、施工、后期维护一起都做了
作者:
hu9
时间:
2010-6-24 12:19
弱电设计招标,设计费大概占弱电工程总投资的多少比例啊?