千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 视频干扰问题 [打印本页]

作者: le519001776    时间: 2010-6-15 14:43
标题: 视频干扰问题

在钢结构工厂的厂房上装了几个摄像机,在刚开始效果还行。

过了一段时间后就有干扰了。晴天有干扰,下雨就很清楚。

估计是静电问题。

大家讨论一下解决方法


作者: lchlxj84    时间: 2010-6-15 14:46

静电问题

接地试一下


作者: le519001776    时间: 2010-6-15 14:58
接地了。效果不明显
作者: eie1992    时间: 2010-6-15 16:44

没有什么“静电干扰一说”,静电属于“稳态直流”,干扰属于动态交流信号。

检查一下“在钢结构工厂的厂房上装了几个摄像机”,是否没有做好与钢结构的绝缘?先做好绝缘再看看,主机机壳要做个接地。


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-6-15 20:32
先检查电源,最好先换台电源看看,我觉得这种情况跟电源有关。
作者: a460742    时间: 2010-6-16 07:18

积分怎么到一百还是不行 容许我再灌水下!不好意思!

学习


作者: 张翼    时间: 2010-6-16 09:10

1、加电源滤波器

2、接地电阻是多少?是不是形成了地环路。

3、建议采用前端设备单点接地法。

 


作者: q11a22z33    时间: 2010-6-16 14:28
 只能说学习  我想到的也就是接地
作者: 22490210cp    时间: 2010-6-16 14:56
觉得还是接地问题。。。还有电源用好点的。
作者: yeben    时间: 2010-6-16 15:05
不懂,这种问题很烦
作者: huidu7758    时间: 2010-6-16 15:09
我碰过类似的问题,因为摄像机的芯片散热片要接地与摄像枪的外壳相通,(我用万能表测试过)也就是视频接头的地表跟摄像枪的外壳是相通的(出现这种情况就是钢构与摄像枪隔离)
作者: xiaorh008    时间: 2010-6-16 19:02
绝缘问题
作者: zhangyichu    时间: 2010-6-16 20:44
绝缘跟电源查起!!
作者: xjayang    时间: 2010-6-16 20:52

学习一下


作者: utpvideozx    时间: 2010-6-16 22:23

用我们的---视频地隔离器(抗干扰器)来帮你解决问题

 

 

中国双绞线传输器供应商-监控信号延长0-1500米、监控视频信号隔离器(抗干扰器)、高清VGA信号延长0-500米、高清VGA分配器(一分2,一分4,一分8等)、高清VGA驱动器0-150米VGA线、高清KVM电脑主机延长器0-300米、鼠标键盘延长器0-300米、USB信号延长器0-300米、网络信号长距离延长0-300米,0-1200米、高清色差分配器、多媒体信息发布系统等

 

深网址:  www.utpvideo.com
联系人:张先生:0731-82918246,15273189246  
QQ:1277460266

公司主要产品:
双绞线传输器--监控视频系列
监控视频信号隔离器(抗干扰器)
双绞线传输器--VGA延长器系列
高清VGA多媒体信息发布系统
电脑主机延伸器--KVMA系列
高清VGA长线驱动器系列
鼠标、键盘、USB信号延长系列
以太网延长器、网络延长器系列
数字高清VGA视频分配器系列
数字高清YPbPr色差分配器系列

在工程中使用双绞线视频传输器的八大优势
1:节省成本  2:简化布线
3:延长距离  4:超强抗扰
5:图像清晰  6:注重防雷
7:安装简便  8:维护方便

优特普双绞线视频传输器的八大特点
1:图像清晰  2:超强防雷
3:兼容性强  4:超强抗扰
5:电源反接  6:双路输出
7:接口完善  8:品质可靠

         


作者: le519001776    时间: 2010-7-31 11:07
以下是引用张翼在2010-6-16 9:10:00的发言:

1、加电源滤波器

2、接地电阻是多少?是不是形成了地环路。

3、建议采用前端设备单点接地法。

 

前端设备单点接地法,试过了也不行。


作者: zengwei94wo    时间: 2010-7-31 13:51
学习了,
作者: weijian4749    时间: 2010-7-31 14:05
我觉得应该和钢结构有关系,再一个也有可能是线的问题,线质量不好的话也会出现这种情况,时间长了会有衰竭
作者: yangweiyou    时间: 2010-7-31 15:07
视频采集点还是需要绝缘!
作者: yangweiyou    时间: 2010-7-31 15:12

更换电源适配器!

采用安培数高的试试


作者: shanzm    时间: 2010-7-31 15:39
跟钢结构绝缘隔离
作者: 石斑鱼11    时间: 2010-7-31 17:11

学习下啊


作者: eie1992    时间: 2010-8-1 08:50
以下是引用le519001776在2010-7-31 11:07:00的发言:

前端设备单点接地法,试过了也不行。

      “前端设备单点接地法”——什么意思?怎么做的?是把摄像机外壳就近拉一根接地线吧。结果是“试过了也不行”,原理上也不行。

      这类钢结构安装的监控系统发生干扰的案例很多了,问题就出在“多点接地”。

      我在前面说了,要把所有摄像机与钢结构做好绝缘,系统只在主机一点做好安全接地。从后面楼主做的“前端设备单点接地法,试过了也不行”来看,楼主还在继续搞“多点接地”。

      “多点接地”——轻则产生干扰,更严重的是当电网发生重大不平衡故障时,还会瞬间烧毁设备。

      希望楼主还是先做好“要把所有摄像机与钢结构做好绝缘,系统只在主机一点做好安全接地”再看看。

[此贴子已经被作者于2010-8-1 8:50:36编辑过]

作者: 小Q    时间: 2010-8-3 09:25
学习啦。。。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2