在钢结构工厂的厂房上装了几个摄像机,在刚开始效果还行。
过了一段时间后就有干扰了。晴天有干扰,下雨就很清楚。
估计是静电问题。
大家讨论一下解决方法
静电问题
接地试一下
没有什么“静电干扰一说”,静电属于“稳态直流”,干扰属于动态交流信号。
检查一下“在钢结构工厂的厂房上装了几个摄像机”,是否没有做好与钢结构的绝缘?先做好绝缘再看看,主机机壳要做个接地。
1、加电源滤波器
2、接地电阻是多少?是不是形成了地环路。
3、建议采用前端设备单点接地法。
学习一下
用我们的---视频地隔离器(抗干扰器)来帮你解决问题
中国双绞线传输器供应商-监控信号延长0-1500米、监控视频信号隔离器(抗干扰器)、高清VGA信号延长0-500米、高清VGA分配器(一分2,一分4,一分8等)、高清VGA驱动器0-150米VGA线、高清KVM电脑主机延长器0-300米、鼠标键盘延长器0-300米、USB信号延长器0-300米、网络信号长距离延长0-300米,0-1200米、高清色差分配器、多媒体信息发布系统等
深网址: www.utpvideo.com
联系人:张先生:0731-82918246,15273189246
QQ:1277460266
公司主要产品:
双绞线传输器--监控视频系列
监控视频信号隔离器(抗干扰器)
双绞线传输器--VGA延长器系列
高清VGA多媒体信息发布系统
电脑主机延伸器--KVMA系列
高清VGA长线驱动器系列
鼠标、键盘、USB信号延长系列
以太网延长器、网络延长器系列
数字高清VGA视频分配器系列
数字高清YPbPr色差分配器系列
在工程中使用双绞线视频传输器的八大优势
1:节省成本 2:简化布线
3:延长距离 4:超强抗扰
5:图像清晰 6:注重防雷
7:安装简便 8:维护方便
优特普双绞线视频传输器的八大特点
1:图像清晰 2:超强防雷
3:兼容性强 4:超强抗扰
5:电源反接 6:双路输出
7:接口完善 8:品质可靠
1、加电源滤波器
2、接地电阻是多少?是不是形成了地环路。
3、建议采用前端设备单点接地法。
前端设备单点接地法,试过了也不行。
更换电源适配器!
采用安培数高的试试
学习下啊
前端设备单点接地法,试过了也不行。
“前端设备单点接地法”——什么意思?怎么做的?是把摄像机外壳就近拉一根接地线吧。结果是“试过了也不行”,原理上也不行。
这类钢结构安装的监控系统发生干扰的案例很多了,问题就出在“多点接地”。
我在前面说了,要把所有摄像机与钢结构做好绝缘,系统只在主机一点做好安全接地。从后面楼主做的“前端设备单点接地法,试过了也不行”来看,楼主还在继续搞“多点接地”。
“多点接地”——轻则产生干扰,更严重的是当电网发生重大不平衡故障时,还会瞬间烧毁设备。
希望楼主还是先做好“要把所有摄像机与钢结构做好绝缘,系统只在主机一点做好安全接地”再看看。